同一路段同一位置位置UE占用联通共享132小区频点1650,RSRP=-104,SINR=-19,查询存在邻区关系,测量事件号85,A5-1=-110&A5-2=-105,不能满足切换条件,导致持续SINR差。
同一路段同一位置位置UE占用电信小区小区频点1850,RSRP=-73,SINR=15,无线环境良好。
修改建议:
修改132小区的测量频点电信小区相应频点的测量配置号85,修改门限为A5-1=-98&A5-2=-110
测量配置号20,A2事件-100修改为-95。
。