通信人家园

标题: 关于进局光缆防水封堵和防火封堵的问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2022-9-7 09:26
作者: liyoo     标题: 关于进局光缆防水封堵和防火封堵的问题

1.规范解读:YD/T 2199-2010  通信机房防火封堵安全技术要求--5.2条
通过馈线窗、静电地板、地下室桥架等进入机房的光缆是否需要进行防火封堵?
2.定额:TXL4—048.进局光(电)缆防水封堵:封堵填充防水材料、加固等。 ·          TXL4—049.光(电)缆上线洞楼层间防火封堵:封堵填充防火材料、加固等
  问题:光缆通过馈线窗进入机房是否进行防火封堵?是否进行防水封堵?
            若需要防火封堵,工程量如何计取?
            若防火防水都需要,工艺是怎么做的?


时间:  2022-9-7 09:46
作者: junking

048是水平方向的,例如光缆和馈线做防水弯后进入室内,这时候防火胶泥封堵能防水(主要是雨天的雨水)。049是上下楼间,封堵做不到防水。两个的工艺说白了就是拿胶泥填洞。
时间:  2022-9-7 09:56
作者: 为别人打工的人

光电缆的穿线孔都需要封堵,室内防火,进出室外防水。室外光缆进入室内,包括基站馈线进入室内,在馈线框都要进行防水封堵。封堵单位是处,或个。馈线窗单位是个,墙洞、电缆洞单位是处;




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114