通信人家园

标题: 一体化机柜的“接地引入线”应该采用多少线径?防雷接地设计规范  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2022-9-7 12:36
作者: lihongfeide     标题: 一体化机柜的“接地引入线”应该采用多少线径?防雷接地设计规范

一体化机柜的“接地引入线”应该采用多少线径?防雷接地设计规范没有针对一体化机柜的具体防雷标准。只看到铁塔防雷。
时间:  2022-9-7 14:58
作者: zsxlily

一律按35算
时间:  2022-9-7 15:11
作者: 1106775149

地排到地网这一段是不小于90平的铜芯线或160平的镀锌扁钢,设备柜到地排一般是1*35的黄绿线。
时间:  2022-9-7 15:40
作者: super__m

现状都这么大了吗,以前都是16的
时间:  2023-4-14 16:54
作者: snjwys

资料在哪里




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114