通信人家园

标题: 个人在项目中总结的几项通病  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2022-9-13 07:59
作者: wrmzfzyy     标题: 个人在项目中总结的几项通病

感兴趣的请下载浏览,只是个人在项目中遇到的问题



附件: 现场质量通病.docx (2022-9-13 07:58, 1.89 MB) / 下载次数 30
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTQ1NjU0fDg4MzQ4Yjk2fDE3NTk1ODI5MTd8MHww
时间:  2022-9-13 08:27
作者: 没事来看看

实在 实用
时间:  2022-9-13 08:58
作者: junking

感谢分享,很实用
时间:  2022-9-13 09:13
作者: 为别人打工的人

接地线应该压接铜鼻子(接线端子)。规范规定,≤6mm2的多股软线和≥10mm2的单股线,需要用接线端子。看你的图片,只说道2条以上需要压接接线端子
时间:  2022-9-13 09:36
作者: wrmzfzyy

为别人打工的人 发表于 2022-9-13 09:13
接地线应该压接铜鼻子(接线端子)。规范规定,≤6mm2的多股软线和≥10mm2的单股线,需要用接线端子。看你的 ...

感谢补充