通信人家园
标题:
铁锂电池放电时间计算公式
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2022-9-13 16:54
作者:
xh1
标题:
铁锂电池放电时间计算公式
求一份基站铁锂电池放电时间计算公式,谢谢!
时间:
2022-9-13 17:31
作者:
qiubaogang001
铁锂蓄电池具有高倍率放电、容量损失小的特点,从0.1C电流到1C电流(C为电池额定容量)放电,均能放出95%以上的额定容量。公式如下
Q≥KIT/η
其中: Q:蓄电池容量(AH)
K:安全系数,取1.25
I:负荷电流(A),根据机房实际负荷取值
T:放电小时数(h),即后备电时长,取10
η:放电容量系数,取0.95
时间:
2022-9-13 19:02
作者:
xh1
这样算比实际布置的电池容量要高许多呀!
时间:
2022-9-13 19:04
作者:
xh1
qiubaogang001 发表于 2022-9-13 17:31
铁锂蓄电池具有高倍率放电、容量损失小的特点,从0.1C电流到1C电流(C为电池额定容量)放电,均能放出95%以 ...
这样算要比实际布置的电池容量高许多呀!比如我考虑机房200A的直流负载后备时长8个小时,需要配置2100AH的锂电池?
时间:
2022-9-14 07:26
作者:
cnqq9999
有带你意思
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114