工程名称 | XX项目 | 分部工程名称 | 光缆铺设 | 项目经理 | XX | |||||
施工单位 | XX有限公司 | 验收部位 | ||||||||
施工执行标准名称及编号 | 长途通信干线光缆传输系统线路工程验收规范 | 专业工长(施工员) | XX | |||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | 施工班组长 | XX | |||||
质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
主 控 项 目 | 1 | 沟底平整,无碎石,沟深、垫层(10mm)符合设计要求,通信联络畅通 | 合格 | |||||||
2 | 缆盘的支架稳定,敷设方式,符合安全操作规定,A、B端朝向,正确 | 合格 | ||||||||
3 | 抬放布缆人员充足(5——10米/人)、牵引过程速度均匀,不得出现时松时紧和光缆在地面托、擦、车压等现象 | 合格 | ||||||||
4 | 一次牵引长度500m~1000m。牵引力不超过200N | 合格 | ||||||||
5 | 光缆布放无扭转、打小圈、浪涌、小于弯曲半径和打死弯等现象 | 合格 | ||||||||
一 般 项 目 | 1 | 每500m预留10m。地下室预留10~15m,机房预留5m左右,无具体位置引入点,按引入点最远距房间内预留(引入、引出)15m | 合格 | |||||||
2 | 特殊点(涵、沟渠、公路、铁路)的光缆两端预留3m | 合格 | ||||||||
3 | 采用“8”布放方式,抬放间距不大于10米;专人理顺放入缆沟,避免发生拱起、扭绞与背扣 | 合格 | ||||||||
4 | 同沟敷设光缆时,光缆间应保持50mm的间距,严禁光缆出现交叉和重叠现象 | 合格 | ||||||||
5 | 光缆在各类管材中穿放时,管材的内径大于光缆的1.5倍。光缆敷设后,管口进行封堵处理 | 合格 | ||||||||
6 | 过涵、沟渠、公路、铁路防护钢管伸出路基两侧排水沟外1m,顶管穿越时,距涵、沟渠、公路、铁路底500~800mm | 合格 | ||||||||
施工单位检查 结果评定 | 项目专业 项目专业: 质量检查员(签名): 技术负责人(签名): 年 月 日 | |||||||||
监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||