例:直流通信设备功率为2KW,市电情况较好,要求电池备电时间8小时
1、通信设备工作电流:2KW/48V=42A
2、电池容量:42×8×1.25/0.85=494AH
        根据实际电池规格,可选两组300AH蓄电池,共600AH
        如电池均充电流取0.15,则
     电池均充所需电流为:   600×0.15=90A
3、电源需输出的最大电流为:42+90=132A
可选择30A模块,配置个数为 (132/30)+1=5.4              取整为6