通信人家园

标题: 求助:割接问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2006-3-27 22:37
作者: classa_1981     标题: 求助:割接问题

在实际工作中我遇到了这样一个问题.请各位大侠支援一下:
在一次割接的过程中,需要把烽火GF155-03设备上的10条2M电路割接到和他在同一机房的烽火GF2488-01B设备上.从传输设备出来的所有2M全部要通过一个DDF架再接到其他设备上.其中9条电路割接顺利,只有1条从华为G网BTS出来的2M说什么也割接不过去!现象是当电路由03设备上调整到2.5G设备上时,2M电路出现大误码,业务不通.
为了解决以上问题,我做了很多尝试,结果都以失败告终!
1.更换所有可以更换的2M线,DDF架接头.在DDF架和业务端(即华为G网设备)2M线对机房进行环回,电路通,无误码!但接G网设备,故障无法排除;
2.更换2.5G设备的2M端口,故障现象不变,无法排除;
3.认为是烽火2.5G传输设备与华为G网BTS间电势差过大,造成业务不通.用地线连接两设备机柜,故障依旧;拆除华为机柜背板,排除华为机柜的2M转接口,直接接至设备,故障仍然无法排除;
4.需要说明的还有,上面所提的所有设备全部有同一个电源柜提供电压!
大家谁能帮帮忙呢?
时间:  2006-3-28 15:55
作者: flybolide

让交换的把这条Abits电路重新做一下看看
时间:  2006-3-28 16:07
作者: fallleaf

同步的问题?
时间:  2006-3-28 20:21
作者: classa_1981

会是交换电路的问题吗?
由于这条电路一直割接不过去,我们只好仍然用原来的老设备带着.
这条电路接老设备上就通,到2.5G设备就断!奇怪
时间:  2006-3-29 12:43
作者: zxcvbnmm

不知道,希望有更多人发贴,学习中....
时间:  2006-3-29 15:00
作者: STM1000

没法帮你,这个问题非要实际去看看才行,不过应该不复杂。
时间:  2006-3-31 09:06
作者: classa_1981

复杂不复杂不好说,反正搞不好是真的
时间:  2006-3-31 11:20
作者: yufei_zhang

我手头也有这么一例
时间:  2006-3-31 11:34
作者: yufei_zhang

该试的都试了,郁闷
时间:  2006-3-31 20:10
作者: classa_1981

遇到兄弟了!呵呵!
时间:  2006-4-1 21:44
作者: classa_1981

这问题摆在我这里半年多了!不能就这样沉了啊!
自己顶一下!
时间:  2006-4-1 21:49
作者: fallleaf

还是同步问题吧
时间:  2006-4-1 22:37
作者: classa_1981

同步问题?
何意?
时间:  2006-4-4 09:10
作者: classa_1981

你说的是2M同步还是什么呢?
时间:  2006-9-28 22:36
作者: 但愿人长久

会不会是资源中心单子开错了?
时间:  2006-10-1 22:17
作者: classa_1981

我这里已经查出问题的原因了,因为我传输设备和G网BTS间通过一个DDF架跳接,因为DDF架的电势差造成的业务不通!将DDF架与两端设备共地,故障排除!
时间:  2006-11-24 10:28
作者: 我最野蛮

学习中
时间:  2006-11-24 21:22
作者: heatestcpu

联合接地很重要的哟。尤其是不同厂家对接的时候。
时间:  2006-11-26 03:27
作者: fallleaf

呵呵,DDF接地可是默认的安装要求,不光机架要接地,而且插头的屏蔽层也要接(一般都和机架连在一起),可见是没有认真验收,吃了不少施工单位的饭了吧
时间:  2006-11-26 13:15
作者: dreamwaver

哦,这么说机房内所有设备及机柜都应该接地吧
时间:  2006-11-26 21:42
作者: zuodejun

长见识了!
时间:  2006-11-27 08:26
作者: peter918

有收获!
时间:  2006-11-27 11:03
作者: oldb

施工不归范酿成的苦果!
时间:  2006-11-29 09:54
作者: shikuaiqian

学习中!
时间:  2006-12-4 18:30
作者: xjp6688

共地是什么意思呀?
时间:  2006-12-5 11:49
作者: wayn2001

哈哈。本不该出现的问题。值得反思,设备安装在同一机房,怎么会不接同一个地???,怪事!!!

时间:  2006-12-5 15:45
作者: popdxzx

机房不同设备应该要联合接地!楼主,随工没有到位啊




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114