通信人家园
标题:
数据中心UPS电池配置
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2023-2-6 11:44
作者:
cywgux
标题:
数据中心UPS电池配置
数据中心UPS蓄电池配置时,一般有12V、2V两种,具体选用哪种,请教各位有具体的技术标准规范吗?另外,12V蓄电池基本上在200AH左右,没有更大的,不知道是基于哪些方面的考虑?
时间:
2023-2-6 11:58
作者:
为别人打工的人
你还是去查查标准吧
时间:
2023-2-6 12:00
作者:
为别人打工的人
GB 50174-2017 数据中心设计规范,YDT 5235-2019 数据中心基础设施工程技术规范,
时间:
2023-2-6 12:21
作者:
it1010
本帖最后由 it1010 于 2023-2-6 12:27 编辑
机房单个电池12V 的铅酸电池一般都是150AH以下吧?100~130为正常状态,太大了太重的一般人都搬不起,6V的铅酸电池一般都可以做到200AH;叉车或电动力车电池,一般都用机械搬运,容量可以更大,但单个同样是考虑人的体能极限,比如单个2V700AH;锂电池或新能源电池除外。