通信人家园
标题: 常见基站故障 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2023-2-9 08:38
作者: jiangligang
标题: 常见基站故障
1) Failure in optical RP3 interface RP3(系统模块与RRU之间的接口故障)
此故障多发生于拉远小区,处理步骤:1.检查拉远小区,RRU侧是否停电;2.若未停电,检查系统模块与RRU之间的光路是否正常;3.更换损坏的光纤或者光电模块;4.重启基站 (可以尝试重启,但因为RRU识别不到,一般重启后无法解决)
2)RF module failure:RRU故障
处理建议:升级基站软件包、重启RRU或者基站,若再次出现更换RRU
3) System Module failure 系统模块故障
处理建议: 升级基站软件包、重启RRU或者基站,若再次出现更换BBU。
4) ESMA system module temperature high :系统模块检测到高温
5) ESMA System module has lost connection to EXxx TRX module
系统模块与载频丢失连接
处理建议:载频吊死,需要上站掉电重启载频。
6) Baseband Bus failure BUS线告警( 基站基带连线故障 )
处理建议: 1.检查连线 2.重启基站 3.更换故障模块
7) TRX FAULTY:ERxx DDU module has detected no Tx power at TxB input
DDU的B口没有发射功率
处理建议:1.先检查连接TXB口的RF连接线是否完好 2.上下倒换载频,看告警是否跟问题载频的移动而转移,如果跟着转移,则需要更换载频;如果不转移,则需要更换DDU。 (R就是接收, T 是发射)
8)EXxx TRX module TX power overdriven at DPC TRX4(Exxx1-2)
载频无发射功率故障
处理建议同上。
9) spec-problem:6-NO TRX-HW can be assigned not 硬件不识别(TRX载频)
检查连线 ,更换硬件,重启基站,
10) BTS internal SW management problem 升级告警
处理建议: 基站软件包内部问题。升级基站软件包,之后重启RRU或者基站,若再次出现更换RRU。
11) ais on unit 1, interface 1 1口2M
PDH timing sourte lost on unit1, interface 1 1口2M
Loss of IMA frame on unit1, interface2 2口2M
每个单独出现都是单条E1断。BBU与RRU模块连接问题,需要查看2M头子是否有短路的地方,一般重做2M头子可以解决,之后检查收发是否都完好,没问题可通知传输机房核查业务。
12) BFD down,172.22.208 网线告警(无线的上不了网,IP断)
首先判断是否网线断,若网线正常,则需要传输核查对应基站的FE业务
13) Temperature alarm 温度告警
处理建议: 1.检查机房空调、设备风扇等,查看环境温度是否过高或过低 2.重启产生告警的模块 3.更换产生告警的模块
14) Antenna Line Device failure 天线告警
现在一般为高温导致,需要首先处理高温。温度正常后,重启基站观察是否再次出现,若再次出现则需更换RRU。
15)Fan failure: 风扇告警。
一般更换风扇即可恢复,如果更换风扇之后问题依旧存在,则有可能是BBU或RRU给风扇供电的模块有问题,这时需要更换BBU或者RRU模块。
备注: 注意基站温度
时间: 2023-2-9 11:26
作者: 为别人打工的人
时间: 2023-2-9 21:22
作者: 阿斗通
感谢分享
时间: 2024-3-14 20:57
作者: Gnil
谢谢