通信人家园

标题: 管廊分线井出12孔通信排管,出来后接人孔井还是手孔井,小白请教一下  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2023-4-6 11:18
作者: suyi-chen     标题: 管廊分线井出12孔通信排管,出来后接人孔井还是手孔井,小白请教一下

人孔井太大了,地下管线很多感觉放不下去,但是按照图集手孔只适合6孔以下通信管线,问了施工单位说管廊出线后第一个井用人孔,其余的用手孔,后来又说手孔井也行,有点蒙圈了。而且看图集手孔好像不能起到三通的作用吧?

时间:  2023-4-6 11:33
作者: 为别人打工的人

按道理,手孔做不了三通,三通应该用三通人孔,否则不好拐弯。
时间:  2023-4-6 11:34
作者: zzz25

如果是进局(进楼)井,用人井比较合适,以后的敷设操作就方便多了。12孔102管如用手孔井以后很难操作。
时间:  2023-4-6 14:21
作者: suyi-chen

zzz25 发表于 2023-4-6 11:34
如果是进局(进楼)井,用人井比较合适,以后的敷设操作就方便多了。12孔102管如用手孔井以后很难操作。

是市政道路下方的交叉路口
时间:  2023-4-6 14:23
作者: suyi-chen

为别人打工的人 发表于 2023-4-6 11:33
按道理,手孔做不了三通,三通应该用三通人孔,否则不好拐弯。

但是三通井很大,在道路下方没有太大的空间
时间:  2023-4-7 09:42
作者: zzz25

suyi-chen 发表于 2023-4-6 14:21
是市政道路下方的交叉路口

可按照地下空间实际情况做成非标准型人井。
时间:  2023-4-7 15:44
作者: liyoo

感谢分享学习了
时间:  2023-5-24 09:59
作者: suyi-chen

zzz25 发表于 2023-4-7 09:42
可按照地下空间实际情况做成非标准型人井。

手孔也能做做三通吗,我们这施工单位说可以,我不是做通信设计的,有点懵
时间:  2023-5-24 09:59
作者: suyi-chen

zzz25 发表于 2023-4-7 09:42
可按照地下空间实际情况做成非标准型人井。

而且12孔的通信,感觉手孔那么小也不好转弯,但是施工的说可以
时间:  2023-5-29 08:51
作者: zzz25

suyi-chen 发表于 2023-5-24 09:59
而且12孔的通信,感觉手孔那么小也不好转弯,但是施工的说可以

如果地形允许又在非机动车道,可做成加强型的三号或四号手孔。三号以上手孔中间承载能力较差,需加承载条。孔要挖的深一些,以方便过线。供参考。
时间:  2023-6-16 14:40
作者: suyi-chen

zzz25 发表于 2023-5-29 08:51
如果地形允许又在非机动车道,可做成加强型的三号或四号手孔。三号以上手孔中间承载能力较差,需加承载条 ...

什么是加强型的三号或四号手孔,图集里有嘛,一米四深度够不够
时间:  2023-6-18 08:35
作者: SUNNY44412

手孔适合6孔及以下的,12孔的管道用人孔




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114