通信人家园

标题: 屋顶部署网关通信设备找不到可靠接地体怎么办  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2023-6-1 11:22
作者: xiarilianggeng     标题: 屋顶部署网关通信设备找不到可靠接地体怎么办

请教各位,屋顶部署时找不到可靠接地体怎么办?
可以和楼顶避雷带共地吗?
实施的时候会拿接地电阻仪测试接地电阻吗?看要求上都写了小于5欧姆。

时间:  2023-6-1 11:51
作者: zzz25

可以楼顶避雷带连接.如老房子没有避雷带外露,可以在不破坏结构的前提下打出主柱子外钢筋焊接引出,引出点不少于两点.如房屋不高地形条件又允许也可在楼下设地网引上.
时间:  2023-6-1 14:32
作者: xiarilianggeng

zzz25 发表于 2023-6-1 11:51
可以楼顶避雷带连接.如老房子没有避雷带外露,可以在不破坏结构的前提下打出主柱子外钢筋焊接引出,引出点不少 ...

感谢回复! 避雷带连接后还要测试接地电阻吗?
时间:  2023-6-2 08:54
作者: zzz25

xiarilianggeng 发表于 2023-6-1 14:32
感谢回复! 避雷带连接后还要测试接地电阻吗?

  现在城区建筑物周围都是硬化地面,用通用接地电阻测试仪测试较难敷设辅助电极,可选用单极测试仪。现在对接地系统的要求多强调系统的等电位概念,而不是接地电阻一定要达到通常的阻值标准。
时间:  2023-6-8 09:18
作者: xiarilianggeng

zzz25 发表于 2023-6-2 08:54
现在城区建筑物周围都是硬化地面,用通用接地电阻测试仪测试较难敷设辅助电极,可选用单极测试仪。现在 ...

感谢专业建议!
时间:  2023-6-8 09:50
作者: xiarilianggeng

xiarilianggeng 发表于 2023-6-8 09:18
感谢专业建议!

再请教下单极测试仪具体是指哪一些,比如钳流表吗?