(1) 吊线程式可按架设地区的负荷区别、光缆荷重、标准杆距等因素经计算确定,一般宜选用7/2.2 和7/3.0 规格的镀锌钢绞线。
(2) 一般情况下,市区杆距为35~40m,郊区杆距为45~50m。不同钢绞线在各种负荷区适宜的杆距见下表:
各种负荷区的杆距表
吊线规格
负荷区别
杆距(m)
  
7/2.2
轻负荷区
≤150
7/2.2
中负荷区
≤100
7/2.2
重负荷区
≤65
7/2.2
超重负荷区
≤45
7/3.0
中负荷区
101-150
7/3.0
重负荷区
66-100
7/3.0
超重负荷区
45-80
当杆距超过上表的范围时,应采用正副吊线跨越装置。
负荷区飞线距离的确定:杆距在150≤L<500米时,应设置辅助吊线,正吊7/2.2、辅吊7/3.0,并设置终端拉线,可采用头杆终结,每隔25米左右用30*4mm扁钢及夹板将两吊线进行连接。


时间:  2023-7-10 12:45
作者: 为别人打工的人


时间:  2023-7-10 13:51
作者: johkylan

我们这边一般情况都是用2.2的,拉线才用3.0的吧,管你多少跨距
时间:  2023-7-10 15:20
作者: cnqq9999

感谢分享资料
时间:  2023-7-10 15:49
作者: basesddc

根据GBT 51421-2020 架空光(电)缆通信杆路工程技术标准(2020年10月1日起实施)杆距有所调整。正文第7页。