管道试通要验收了,能找到验收标准是水泥管,蜂窝管的标准找不到,有些苦恼!
1、直线管道管孔试通,应采用拉棒方式试通。拉棒长度一般900mm,拉棒的直径应为管孔直径的95%
2、弯管道管孔试通宜采取拉棒方式,也可采取塑料电缆方式。采用拉棒方式试通,拉棒的长度宜900mm,拉棒的直径应为管孔直径的60%---65%,采用塑料电缆试通时,其拉棒的长度宜为900mm,拉棒的直径应为管孔直径的95%
3、抽查规则。每个多孔管试通对角线2孔,单孔管全部试通
4、各段管道全部试通合格,管道工程才能成为合格,不合格的部分应在工程验收时找出原因,并得到妥善解决。



时间:  2023-8-14 09:34
作者: cnqq9999

自己编写一个验收标准是很痛苦,搞维护的编这个最合适