为别人打工的人 发表于 2023-8-15 16:00 桥架是不能作为你的接地用的,如果要接地,必须是大楼的等电位接地端子。桥架也是接到等电位接地端子的,顺 ...
liyoo 发表于 2023-8-17 09:26 室内采取两种办法:1接地端子用不小于16mm²电源线接至大楼等电位端子箱;2入户光缆及室内光缆采用非金 ...
maccaleo 发表于 2023-9-21 15:13 同问。 楼主,箱体接地的规范能告知下吗,谢谢。
zhoukairen 发表于 2024-3-13 10:33 那个规范中明确了室外落地式、挂墙式、架空式光交箱和分纤箱的接地方案呢?