作者: 血色寂寞     标题: 基站机房开关电源割接

哪位老师有详细一些的基站机房开关电源的割接方案和要求,谢谢。

时间:  2023-11-10 17:44
作者: guanda

不断电割接开关电源:1.旧开关电源下带负载需要双路供电,两组电池供电;2.新开关电源接市电,先将一组电池割接至新开关电源,保障市电断电情况下电池供电;3.负载业务割接时,先割1路负载备供电,保障设备不脱网,再割接1路负载主供电;4.负载全部割接至新开关电源后,将另一组电池割接至新开关电源,观察新开关电源运行情况;5.旧开关电源断电,拆除;6.整线、张贴标签。
时间:  2023-11-13 08:56
作者: cnqq9999

这个方案少了油机,一般是在油机供应下进行不断电割接