通信人家园

标题: 电源线、信号线布线规范及设备接电要求  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2023-12-13 09:16
作者: LGYQ     标题: 电源线、信号线布线规范及设备接电要求

电源线、信号线布线规范及设备接电要求

1.电源线、地线布放按施工图指引的路由和方向布放,在水平和垂直位置,电缆布放要平直不弯曲,绑扎要整齐、松紧要适度,转弯的地方要弯位适当、整齐、美观;电缆在走线槽中应布放顺直,无明显纽绞和交叉,电缆拐弯半径不应小于4cm。;布放的电源线、地线一定要采用整段铜芯材料,必须是整条线料,严禁电缆中间接头。设备地线、电源线余长要剪除,不能盘绕。
2.设备电源线、地线的线径需满足设备配电要求。设备所配的电源线不宜剪除,允许盘绕。机柜间有等电位连接要求时,等电位线应连接正确可靠。
3.电源线、地线现场压接线鼻时,应焊接或压接牢固。电源线、地线线鼻和接线端子处无露铜现象,电源线、地线按规范填写标签并粘贴整齐可靠。
4.如传输设备有主备两路电源的,不可接线在同一电源开关上。电源线、工作地、保护地线两端标签应清晰、正确。
。。。