      在各种消防设计规范、管理规定里,对不同的场所会有不同的要求,不是眉毛胡子一把抓,搞一刀切流的,摩天大楼苍蝇饭馆在消防设计上和管理上能一样吗?必然不同。


     具体到人员密集场所,其平面布置,消防设施的设置,保温和装修材质的选择,连疏散照明的亮度,都要严格很多,在消防管理方面,甚至都有单独的规定---《人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 >》。如果不是必要,没人没单位愿意和人员密集场所扯上关系,咱们也不例外。那,问题来了,通信企业遍布各地的营业厅算不算人员密集场所呢?

    人员密集场所是一个大的范围和概念,其中包括公众聚集场所,公众聚集场所又包括公共娱乐场所。定义始见于2004年公安部第73号令《消防监督检查规定》(其中并不包括营业厅),到了2014年颁布实施的《建筑设计防火规范 GB50016》 5.5.19的条文说明里,“营业厅”蹦出来了,它说:本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。不但蹦出来了,还排在首列了,这也成为营业厅是人员密集场所的唯一的主要引用依据

我们继续,在现行的法律、消防规范中,对人员密集场所有详细定义的分别是《中华人民共和国消防法(2021修订版)》 73条 ;《重大火灾隐患判定方法 GB35181-2017 》3.2-3.4;《人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 》3.1-3.3,你会惊讶地发现,“营业厅”消失了。

       那,我们的营业厅真的人员密集了吗?同志哥,现在都是网络支付时代了,来营业厅办理业务的人不多,很少了已经,说它人员密集,从实际情况上来讲真的是牵强得很。

       按照上位法大于下位法的原则,按照特别法优于普通法的原则,按照从不从的原则,按照正文比条文说明更有效力的原则,以及从实际情况出发,陈老师掷地有声的以为:
       通信企业营业厅不算人员密集场所!!!就这,不服来辩!



附件: [营业厅] 4.png (2023-12-19 14:20, 2.71 MB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA5MzE0fDIwMjYyNzNifDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: [应急管理部课件] 1.png (2023-12-19 14:21, 585.25 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA5MzIyfGZlMDgwNTUzfDE3NTI0NjU0MTh8MHww
时间:  2023-12-20 17:50
作者: 陈小僧

在通信行业里面,懂消防的人---不多,和无线、网优、传输、交换等主流专业比起来,它显得有些小众,甚至冷僻,就好像在石化行业里搞电源、电力行业里搞通信一样,带点捞偏门的色彩。
正是由于消防专业的小众,冷僻,在火灾事故高发频发的背景下,如何帮助咱们各级安全管理人员科学、全面、合规、对症的开展通信行业消防安全管理工作?是我一直在思考着的问题。
这个光头来自某通信运营企业。迄今为止,职业生涯共计23年。23年以来,只做了一件事,两个字----消防:5年,在消防企业负责专业技术;17年,在某省级通信运营企业负责消防管理;1年,借调到集团,从事智慧消防平台建设,消防安全管理规定等制度的编写工作。
所谓简单的事情重复做,重复的事情用心做,或许每个人都可以成为专家。谈安全,讲消防,我是认真的,当然,也是专业的。
希望在这个地方,结识更多的通信行业的朋友,多交流,多切磋,精进业务,共筑安全。
时间:  2023-12-26 09:07
作者: 陈小僧

     本文仅限省级及其以上通信企业消防管理人员、消防专业设计人员、数据中心安全管理员、冷通道生产厂家阅读,因为其他同学大概率没机会接触到这个。
     IDC数据中心,最大的运营成本来自于电费,为了节能,简直无所不用其极:建到凉爽的贵州、山洞里、甚至海面下。没这些条件的地区和通信企业咋办?冷(热)通道模式应运而生-----将机房内发热量巨大的服务器包裹在一条封闭的玻璃长廊里(长约12m、宽1.2-1.8m、高2.3-2.5m),定点局部控温,节能倒是实现了,但是在消防设计上,存在较多争议和不足,抛砖引玉,陈老师谈谈个人想法。
     问题一:能不能及时探测到火灾的发生?
答:冷通道厂方自带的火灾探测器消防产品强制性CCC认证情况未知,产品的成熟度和可靠性有待考证,其探测器在冷通道内分布不够规范(大多数仅在通道端头各配置一个烟雾探测器),在高风速、强对流的空气条件下,烟雾的扩散速度与弥漫路径,初起火灾的有效探测未经权威试验,状况堪忧;
     问题二:冷通道本身防火性能如何?
答:不咋地。冷通道所用玻璃大多为普通透明钢化玻璃,非耐火隔热性和耐火完整性满足要求的防火玻璃。其中一个冷通道内着火后,易造成火势迅速蔓延,危害其他冷通道安全的不良后果;
     问题三:与冷通道外大空间的消防系统的关系如何?
答:乱的。最low的是冷通道里啥也没有,宛如一个集装箱,要烧就烧,烧完算逑;其次是各自为战互不关联(冷通道内的报警及翻板信息并未与建筑消防系统相关联,它报它的警,它翻它的板,消防控制室内的主机上寂静无声);稍好的是每个冷通道内端头处的控制盘外接一个输入模块到建筑火灾自动报警系统,报警信息能共享,但无法另外提供启动大空间内气体自动灭火系统所需要的复合信号,即在全自动条件下,冷通道着火,翻版打开,还得傻傻等到温度起来,触发机房顶部的温度探测器后,自动气体灭火系统才有启动的可能。即便启动,也有资源浪费的嫌疑----为几百平方,几千立方空间准备的全淹没灭火药剂,因其中一条冷通道的火情,就倾泻而下,雨露均沾…..实在有点那个啥[呲牙]
     问题四:应该怎么做才是完美的?
答:终极方案是将每一条冷通道当成独立的火灾探测区域、气体防护区域来看待,冷通道厂家与有研发能力的气体灭火生产厂商联合研制,利用原有冷通道的控制器,增设消防联动及移报功能,通过加装探火管自动灭火装置,或外装预制式自动灭火装置的模式,达到精准探测,精准灭火的目的,相关信息及时传到消防控制室。
     臣妾做不到的时候,建议采取如下强化措施:1、将所有冷通道玻璃更换成耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h的;2、冷通道内烟雾探测器平均分布必须不少于3个;3、每一条冷通道外必须编号,并于醒目处标识,该编号与接入火灾自动报警系统的输入模块一一对应,以便人员能迅速锁定着火部位;4、加强专项演练,收到冷通道相关火情信号后,消防力量必须满足“3分钟到场”扑救的要求,并视火势蔓延的情况,确定是否手动启动自动气体灭火系统。
     目前能做的,大概也只有这些了。

附件: 1.jpg (2023-12-26 09:05, 687.6 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjEwMjY1fDVlZGQ4NWUzfDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 2.jpg (2023-12-26 09:06, 354.74 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjEwMjY2fGM2OGM5MGQ1fDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 3.jpg (2023-12-26 09:06, 318.75 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjEwMjY3fDI3YjI2NjBlfDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 4.jpg (2023-12-26 09:06, 484.66 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjEwMjY4fDYxZTEwODdkfDE3NTI0NjU0MTh8MHww
时间:  2024-1-2 15:38
作者: 陈小僧

在日常工作、生活中,我们经常可以看到各种类型的灭火器,但是我们真的了解它吗?据我所知,老司机都未必。

本系列,陈老师消防小讲堂(微信公众号)将从灭火器的选型、配置、使用、检查、报废五个方面,逐一带你系统地全方位地认识灭火器,手把手教你成为灭火器专业大师。


干粉灭火器、二氧化碳灭火器、水基灭火器、泡沫灭火器、洁净气体灭火器;手提式、推车式、舟车式、背负式;贮气瓶式、贮压式;干粉还分ABC、BC;水基还分清水、水基泡沫、水基水雾……

Shut up!!!啊啊啊,你这个饶舌的混蛋!人家脑子都快拧成麻花了,说点人话中不中啊!!!你就告诉我怎么选得了,赶紧的麻溜的!

Sorry,Sorry,马上就好,马上就好。在选择灭火器类型之前,咱们得一起学习点基础知识先,比如,火灾的分类规则,如下:

ABCDEF  啊 波 呲 嘚 鹅 夫 嗑

A类火灾:固体有机物质燃烧的火,通常燃烧后会形成炽热的余烬。例如木头燃烧。

B类火灾:液体或可融化固体燃烧的火。例如酒精燃烧。

C类火灾:气体燃烧的火。例如氢气燃烧。

D类火灾:金属燃烧的火。例如镁金属的燃烧。

E类火灾:燃烧时物质带电的火。例如电线过载燃烧。

F类火灾:烹饪火灾。例如油锅起火。

不同的火,是要用不同的灭火器滴,兄die!

灭火器类型的识别,就不多嘴了,瓶体上面都有中文字样的——图不重要,看字!

干粉、水型灭火器有指针表,二氧化碳灭火器木有(而且都带有黑色塑料喇叭筒),推车式有轮,手提式木有。规范上图中水型灭火器没细分(18年前制定的,可以理解),Q表示清水、P表示泡沫、W表示水雾。

普通场所,如宾馆、住宅、办公、营业等,选用最广泛常见,性价比最高的ABC干粉灭火器,这是公认没毛病的,略过不谈。当然,如果钱多,不介意水基型3年送修,然后每年一修,6年报废的超短寿命,超高价格,你也可以选水基型,有钱任性,可以的!

厨房,虽然也可以用ABC干粉(试验表明,效果不太好),用BC干粉 、水型的水雾,也是很好的。

谈谈禁忌的地方:
带电火灾超过1000V的,啥灭火器也不能用;
带电火灾超过600V的,啥二氧化碳的灭火器也不能用,属于电气火灾的,啥金属筒的二氧化碳灭火器也不能用!

清楚了?还有哦……
ABC和BC不能混用!
水型的除了水雾外,其他两种带电火灾也不能用!
二氧化碳对A类火灾也没啥用!

有分歧的地方来了
通信行业的安全大佬们注意了

“一边是友情,一边是爱情,左右都不是,为难了自己”,我们那个年代有首老歌是这么唱的,对于通信局站的手提式灭火器配置选型,也遇到了这个问题--《左右为难》。琳琅满目的灭火器,怎么选?

2015年,陈老师亲历过一次系统内针锋相对的讨论:

正方认为,ABC干粉灭火器为磷酸铵盐成分,对通信局站内高精密度电路板存在腐蚀作用,无法“清洁”灭火,故应选择二氧化碳灭火器;

反方认为,灭早灭小灭了是扑救初起火灾的原则,不能因噎废食,舍本求末,导致火灾失控,应在通信局站内配置灭火效能更优的干粉灭火器……现场一度脸红脖子粗,都是一群较真的汉子。
陈老师怎么看?
我觉得,要紧的是先把通信局站的火灾类型分清楚。它是以A类(固体)火灾夹带着E类(带电)火灾为主(最新的学术名称为:Ea类火灾),蓄电池,机柜,空调,线缆无一不是A类,你怕是很少见过纯电着火罢?

再来看规范怎么说的:根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)中的4.2,灭火器的类型选择可知,二氧化碳灭火器几乎对于A类火灾无效,仅适用于带电的B类火灾;磷酸铵盐ABC干粉灭火器则是通杀,A类和E类都可以选。(我们在其后的配置篇还会细说这个)

从性价比上来说,干粉灭火器要比二氧化碳可便宜太多(4KG干粉4/5O元左右一具,二氧化碳3KG的120-130元左右一具);从使用安全性上来说,在相对密封的环境内,干粉灭火器也远比二氧化碳来得更安全(1KG液态二氧化碳能产生0.5立方米的气体);从灭火效能来说,干粉更是远胜二氧化碳灭火器。

所以,没什么为难的,陈老师旗帜鲜明,又略带中庸的观点是:在数据中心,IDC主机房(服务器密布)这种高精尖的通信机房里按标准配置二氧化碳灭火器(至于什么标准?其后的配置篇里也会细说)。
数据中心,IDC主机房的走道,门廊等公共区域配置ABC干粉灭火器(如体量较大,可适度增配推车式ABC干粉灭火器),火起,二氧化碳灭火器搞不定的时候,就用它;再搞不定,上大型自动气体灭火系统;还搞不定,上消火栓,用水!

呀呀呀,腐蚀,呀呀呀,高精密电路板娇气,可笑不可笑!!!娘娘腔们,我还要告诉你哟,对于火场指挥员来说,情况失控的前提下,还会拆楼呢!哪来的什么腐蚀,高精密电路板!!

在配电室、蓄电池室、柴油发电机房;汇集、接入、基站之类低级别通信局站里面,无差别地配置ABC干粉灭火器,舍弃华而不实的二氧化碳灭火器,不要为了莫须有的“腐蚀”,导致不必要的,无法及时控制的,难以接受的火灾损失。

铿锵有力,绝不骑墙,就这!是为选型篇

附件: 灭火器1.png (2024-1-2 15:37, 487.11 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjExNDM2fDRhMTA4N2NifDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 规范2.png (2024-1-2 15:37, 46.32 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjExNDM3fDY5NTYyYjI5fDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 表格1.jpg (2024-1-2 15:38, 229.6 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjExNDM5fDdkYzNkNjNmfDE3NTI0NjU0MTh8MHww
时间:  2024-1-8 10:20
作者: 陈小僧

上一回,陈老师消防小讲堂(微信公众号同名)讲了《乱花渐欲迷人眼,到底如何选择灭火器?(选型篇)》今天,我们来谈谈灭火器的配置。

下属单位问你:
“哥,咱这个场所,该配多少个灭火器啊?”

你:呃…啊…这个……支支吾吾不能言,权威会大打折扣不说,倘若还有领导在旁,作为安全管理人员,面儿也不大好看,是不?

如果你神采飞扬、侃侃而谈:咱分这几步,第一步……很大概率,你的职场人生就因为这一个知识点的掌握,变得很不一样呢,是不?调皮的你若问:陈老师,你懂这么多,想必你已经飞龙在天,富贵荣华了吧?这……别闹,咱开始学习,好么?

灭火器的配置计算,在注册消防工程师的考试中必考,虽是送分题,但也是易错题,挺繁琐的的样子:将大象装进冰箱,拢共分三步(开门-装入-关门)。

那灭火器的配置呢,就要稍微多一点点了咯(五步),咱慢慢学,不着急的,一天学两步,两天半你就会了。

第一步

确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
1、火灾种类(ABCDEF)咱上一堂课(选型篇)已经说过了,不妨复习一下(最常见的是A类火灾,其他你几乎可以不管)

▎火灾种类

A类火灾:固体物质火灾;

B类火灾:液体或可熔化的固体物质火灾;

C类火灾:气体火灾;

D类火灾:金属火灾;

E类火灾:带电火灾;

F类火灾:烹饪器具内的烹饪物火灾。

2、灭火器配置场所的危险等级:

建筑分为工业建筑和民用建筑,再各分为严重危险级、中危险级和轻危险级,参考表格几大篇,就不一一罗列了,省得你打退堂鼓。仅列举一些和大家工作紧密相关的:

厂房、仓库按中危险等级来(什么甲醇、乙醇、硝化棉这些严重危险等级的厂房仓库,你应该都没机会见到);

民用建筑就稍微复杂一点点:大原则是贵的、重要的、人多的,危险程度大的就是严重危险等级,比如超高层(高度大于100米)和一类高层(高度超过50米,或者24米以上每层面积超过1000平方的)办公楼啥的;比如城镇及以上的电信机房;比如200平方以上的公共娱乐场所;

其他民用建筑都算中危险等级,轻危险等级咱不去分,都按高配来,没毛病。这不是考试,符合或者高于规范要求即可。

第二步

划分计算单元,计算各单元的保护面积(S)
规范就不说了,我真的怕你跑路了...

简单翻译一下:我们要搞清楚多大面积需要配灭火器?也就是基数是多少?

1500平?3000平?而且在确定面积的时候,应以每层楼为单位;如果同层楼里“男女有别”(危险等级不同),要分开来算,不能混一起。

第三步

计算各单元的最小需配灭火级别
理解一下灭火级别的概念,意思是一个灭火器究竟能干多大的事儿?武力值有多高?是小孩儿还是精壮汉子?
不同危险等级的场所,对单具灭火器有最低多少A或者B的要求的,就好比是为了防止有人雇一群小学生,去夜总会当保安一样,吓唬不了人,也维持不了治安,但是架不住小学生费用不高,便宜啊,有些单位会动这个歪脑筋。

举例,2018年陈老师检查了某省级分公司的大仓库,发现所配的灭火器全是没有软管的2公斤ABC干粉灭火器(1、2、3公斤只有喷嘴,无软管儿),这就属于小马拉大车的典型违规情况了。

灭A类火的灭火器,灭火级别用“1A、2A、3A”来表示;

灭B、C类火的灭火器,灭火级别用多少多少“B”来表示;

附件那个表蛮重要的,最好能背得!

要上公式了啊,别怕别怕,不吓人的,简单得抠脚!

老公式是:Q=K*S/U(K原本是一个各种情况下可以打折的系数,《消防设施通用规范》出来后已作废)

新公式:Q=S/U

S——计算单元的保护面积(就是我们刚才说的每层楼的面积)

U——火灾场所单位灭火级别的最大保护面积

U查表格可知,常用的应该记住:如A类火,严重危险50,中危险75;轻危险100。

上下相除,就得到了Q,也就是这一层楼总计需要的灭火级别:一共多少个A ,或者多少个B。

第四步

确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量
灭火器,不是土豆地瓜一样随意的这一堆,那一堆摆放的,有一个最大保护距离的要求,具体查表格可知。常用的应该记住(安全检查的时候也用得上:如A类火,严重危险15米,中危险20米;轻危险25米。)

按照这个距离要求,你就能在走廊,过道之类的公共区域中,比划出这层楼需要设置几个灭火器配置点了。

需要注意的是:一个计算单元内的灭火器数量应不少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

第五步

计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别

公式:Qe=Q/N

N——设置点的数量

最后,我们用算出来的Q(总计需要的灭火级别),除以,算出来的灭火器的设置点,就可以得到每个灭火器设置点的灭火级别。

注:计算出来的最小需配灭火级别,需要同时满足单具灭火器最小需配灭火级别规定,就是说如果计算出为2A,但按规定应是3A,那么就得取3A,且每一步计算都需要进位取整!

举例:2000平方米的办公大楼的18层怎么配灭火器?

首先想到:哦,A类火灾,要用ABC干粉灭火器,属于严重危险等级,最小灭火器要用3A的,也就是5/6公斤的,U值是50。

全层需要2000÷50=40A,按照最大保护距离来划分需要设置4个灭火器点,每个点位需要40÷4=10A。

按照每个灭火器不低于3A的要求,10÷3=3.33=4,所以需要4个灭火器,共需要4*4=16个 ABC干粉灭火器(是5/6公斤规格)

长出一口气,终于要说完了。陈老师最后还要三点意见要表达:

1、灭火器是靠人来操作的,使用灭火器人员的体能也是要考虑的因素:某省级公司办公楼,严重危险级,选用了8Kg干粉(ABC)灭火器(4A),高于规范标准的3A,但是太沉了,对娇弱的姑娘们非常不友好,也不经济,陈老师觉得不妥;

2、建筑消防工程设计阶段,就应该考虑灭火器的配置,应将这个活儿作为建筑消防工程的设计内容,并在工程设计图上标明。

3、看官你若太忙(实则也有可能是懒图片),你只需记住一点,问题就不会太大:一个5/6公斤规格的干粉灭火器,能罩住150平方的区域;人,15米之内能抓着一个,即可。

你,学废了吗?



附件: 表格.png (2024-1-8 10:20, 22.43 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjEyMjkzfGZkNzA5MmY4fDE3NTI0NjU0MTh8MHww
时间:  2024-1-16 14:23
作者: 陈小僧

前两回,我们聊了灭火器的选型和配置。
《乱花渐欲迷人眼,到底如何选择灭火器?(选型篇)》
《把大象装冰箱,拢共分几步?——到底如何选择灭火器?(配置篇)》

按照既定计划,陈老师消防小讲堂(微信公众号)今天该讲到灭火器的使用了。呵呵,隔着屏幕都能察觉到此时网线的那头,手机屏幕前的你,嘴角不由得有些下撇,神色中透出些许鄙夷来:切!图片 俺单位每年都有消防教官来培训,实战演练灭火器,啥口诀都会背,”一提二拔三压四扫”,光头你还能说出一朵花来?嗯,匆匆就要划走...
7.png
且慢!我们先来看一段VCR(相亲节目里,从来没有过男嘉宾VCR出来前就灭灯的情况),咱看完再走,不迟嘛。(无法上传视频,请点击https://www.163.com/dy/article/F7S05UFN0517966K.html

一、一场“芭蕉扇”和几口“仙气”引发的血案

触目惊心!瞠目结舌!天雷滚滚!对不对?隔着屏幕都能把人看得咬牙切齿,大腿拍青,恨不得冲进去帮他取下墙上的灭火器......

然而结果已然不能改变:19死3伤!2019年9月29日“宁波锐奇”重大火灾,在火灾初起的四分钟内,这位孙姓员工,采取纸板扑打、覆盖塑料桶、甚至吹气、用扇子扇等超常规,反科学的措施,导致火势犹如脱缰的野马一般失控。从头至尾,他都没想过取用近在咫尺的灭火器,从头至尾!

从发生火情到火势蔓延扩大,从一个灭火器就能灭掉的小火,演变成19人死亡3人受伤的悲剧,我们简直可以说,这是一场“芭蕉扇”和几口“仙气”引发的血案!

他是没听过消防教官的课?他是不会背灭火器口诀?他是没参加过实战灭火演练?或许吧。

但是听过课,能背口诀,参加过实战演练,就一定能迅速反应,正确使用灭火器了吗?也未必,人在应急状态下,大脑一片空白,失去判断力和行动力,呆若木鸡也是常有的事。我们接着看:

2017年10月,天津市西青区一新郎遭亲友团拿灭火器狂喷致昏厥,发生窒息紧急就医;

5.gif
2020年11月,河北秦皇岛一新郎遭亲友团拿灭火器狂喷致昏厥,发生窒息紧急就医;


2023年9月20日,青岛一对新人结婚,伴娘被婚闹围着用泡沫灭火器狂喷倒在地,痛哭流涕;

2023年2月13日,浙江嘉兴三名男子在楼梯间打闹时用灭火器就开始乱喷。瞬间楼道内白茫茫一片,其中一男子由于吸入过多粉尘倒地,紧急送医……

4.gif
年轻人!灭火器,不是这样用滴!

二、到底如何使用灭火器?

口诀大家都背得很熟,就不说了。说说口诀里没有的。

一是距离,到底使用灭火器时该站多远才好?陈老师的观点是,在保证自身安全的情况下,距离近一些,效果会更好一些。灭火器的喷射距离与其公斤数成正比,一般来说,2-3米的距离是很OK的;

二是方位,若火焰窜出较高,借助风势可能存在一边倒的情况,人应该站在上风口才更安全;

三是部位,同样一盆火,同样一个灭火器,有的人“噗”一下搞定,有的人“噗噗噗”机关枪一样扫个不停,然而火未灭,为什么?

大概率是因为部位不对,打蛇没打在七寸上,火的七寸,不是上中部,而是在火与燃烧物质结合的部位,行话叫做“火焰的根部”。

真的是“摇一摇”,更好用吗?

很多老师告诉过我们,干粉灭火器,使用之前一定要摇一摇。

是因为那句广告词——”喝前摇一摇,快乐没处跑”吗?

不是滴,ABC干粉灭火器,其主要成分是磷酸铵盐,这东西在长期静置,或者存储条件比较潮湿的环境下,是容易结块的。所以,你看着灭火器压力指针正常,却有概率喷不出来。


陈老师说,如果不是长期静置,或处于潮湿环境下的灭火器,大可不必非要摇一摇;配置篇里谈到灭火器要考虑使用者体能的因素,你给一小姑娘配一个巨型超标灭火器,拎着都费劲的那种,你让姑娘怎么摇呢?是吧,不友好的。


奇怪的二氧化碳灭火器
3.jpg
二氧化碳灭火器,是灭火器家族中比较异类的存在:它没指针表,得依靠称重等方法来判断药剂是否泄露(这点尤其注意,检查的时候别在它身上到处找表,显得咱不专业),而且喷射管顶端还有个怪怪的黑色塑料喇叭筒,为啥呢?


二氧化碳这种气体,在一定的温度和压力下,是可以液化的,变成液态装入瓶体,当释放到常压环境中时,会迅速汽化带走大量的热,同时释放出二氧化碳气体充斥在空间中(1kg的二氧化碳可产生约0.5立方米气体)达到窒息灭火的作用。

正是基于这个原理,为了不至于在使用过程中冻伤手,所以设计了一个塑料部位用以把握,为了让气体迅速地覆盖较大的面积,所以端部设计成了一个喇叭筒的造型。

注意事项:
1、防冻伤:手握的位置有讲究;
2、防窒息:在狭小密闭空间下使用时需特别注意,不要长时间大用量的喷放,人员要及时撤离,实在灭不了就算了,人员的生命安全永远是第一位的!
知识点:空气中二氧化碳含量为0.03%-0.04%,它占空气7%-10%时,仅仅15分钟就可以使人意识丧失,超过10%的浓度时可以直接窒息导致死亡。全淹没二氧化碳自动灭火系统的设计浓度为不低于34%,这也是为啥该系统不能设置在有人停留的场所的原因!
一人搞不定的推车式灭火器
2.png
推车式灭火器是有一节长长的软管的,意味着它的使用方法和手提式有区别,不能离火源太近,否则软管无法展开,曲线很难救国,火就不容易灭了。距离火源10米左右,推车灭火器就得停下来。


我们小时候都玩过水管,打开龙头,地上的水管就会蛇一样摆动起来。

用科学来解释:喷出的水对水管有一个反作用力,弯曲的水管在力作用下后退,受地面摩擦阻力而改变方向,这样就会看到水管在地下左右摇摆,水速越高水量越大,反作用力越大,水管受到的力越大,摆动的幅度越大,频率也越快。

所以,推车式灭火器一人搞不定!是需要两个人配合而操作的,否则,砰砰砰,就有被敲头的风险(同样的道理,室内消火栓的使用也一样),其他的操作,就和手提式灭火器相差无几了。

三、敲黑板

末了,陈老师谈两点意见:  
1、有个数据,或者说规律,大伙儿可以掌握一下:火灾损失与时间的平方成正比,这是经过实验证实的结论。意思是火灾时间延长1倍,损失可能增加4倍。

在消防领域,没有什么是比“防患于未然,扑灭于将起”来得更好的结果!而灭火器,是主动扑救、控制初起火灾最有利、最经济的武器,几乎没有之一。

2、正是由于初起火灾控制的重要性,国家在《大型商业综合体消防安全管理规则》、《人员密集场所消防安全管理》等重要规范里,都提及到了这一点,对场所工作人员的“一懂三会”作出了明确要求。

「会扑救初起火灾」是单位每一个工作人员的基本素质,基础能力,重要职责所在。

见小火不救,不喊不闹,转身就跑,下楼就开始笑嘻嘻刷抖音发朋友圈的同志,可以就地开除,如火势失控,造成重大损失,还要入刑的哟。

附件: 7.png (2024-1-16 14:03, 296.35 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjEzODQzfDc1MGJmYWE0fDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 5.gif (2024-1-16 14:21, 5.95 MB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjEzODQ0fGM2N2E5ZTRjfDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 6.gif (2024-1-16 14:21, 684.33 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjEzODQ1fDBjMzM1NzEyfDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 4.gif (2024-1-16 14:21, 760.47 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjEzODQ2fDhjYmU3ZmYxfDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 3.jpg (2024-1-16 14:22, 47.35 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjEzODQ3fGE5YWEyZmY2fDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 2.png (2024-1-16 14:23, 448.28 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjEzODQ4fGM1OGQzYzEwfDE3NTI0NjU0MTh8MHww
时间:  2024-1-21 21:15
作者: 陈小僧

关于「灭火器」🧯专题,陈老师消防小讲堂(微信公众号))已经讲了选型、配置和使用篇,今天,我们来讲讲——如何检查。

《乱花渐欲迷人眼,到底如何选择灭火器?(选型篇)》
《把大象装冰箱,拢共分几步?——到底如何选择灭火器?(配置篇)》
《悲痛!一场19人丧生的火灾,源于一把扇子和一张嘴——灭火器到底怎么用?(使用篇)》
你们发现没?在消防安全检查活动中,检查组特别喜欢检查灭火器,为啥呢?除了灭火器随处可见,又是消防的代名词外,还因为放置灭火器的公共区域,多半敞亮,光线充足,它们又色彩鲜艳,非常适合📸。
但是呢,我们的关注点,不应该仅局限在灭火器光鲜的外表,更重要的是,作为消防安全管理人员,我们还得知晓灭火器背后细枝末节的专业知识,是不?

灭火器的检查,是一项重要的需要落实到人的技术工作,是保障其安装配置质量和安全使用的重要环节,是确保它时刻处于良好准战斗状态的必要手段。

一、灭火器检查分类及频次

灭火器检查分为:日常巡检和月检(或半月检)两大类。

候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等发生火灾后容易造成人员、财产的严重损失,火灾危险性大,灭火救援困难的场所需要每半个月进行一次检查,除此之外的,施行月检制。

巡检和月检(半月检)的不同

形象一点说,巡检动眼睛,月检得动手。

日常巡检需要看灭火器有没有被挪动,有没有缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质有没有发生变化,灭火器上是否覆盖杂物等情况。

月检,要看的项目就比较多了,我们后面会细说。
二、灭火器检查,谁来检

灭火器巡视检查,是一个技术活儿,不硬性要求所有人都掌握(如没有消防管理,消防巡视巡查工作职责的人员会使用即可)。一般来说,巡检和月(半月)检的工作,是由基层一线的安全员、消防安全管理人员、物业安保人员来完成的。
三、灭火器检查,怎么检?
——陈老师带你沉浸式体验灭火器检查

之前的三篇文章(选型、配置和使用篇)已经为我们打下了有关灭火器的基础知识,只要你记得足够牢,就能在检查过程中信手拈来,运用自如。

那么接下来,请跟随陈老师的镜头一道,来一回沉浸式灭火器检查的体验。

场景模拟开始

你是集团消防检查组成员,分配到的任务是:检查一栋24层楼高的某地市级通信企业的灭火器。

建筑使用功能为:办公场所、通信机房、高压配电室、柴油发电机房及储油间、厨房、营业厅、自用物资库房。

五六个迎检人员围绕着你,你拿着笔和小本子,面色凝重,不苟言笑,心里却犹如被一万头牛马踩过,乱作一团:你怕说错,让人小瞧了是外行,丢了检查组的面子;又担心看不出问题,万一真出个啥事还得承担责任.....

“领导,咱从哪儿开始检查起呢?”,迎检组同志小心翼翼的询问声传到你耳朵里时,好似山那头飘过来的一样,还夹带着回音……领..导..导导导……你几乎已经开始乱了方寸了!

别慌!我们迅速过一遍知识点!!!

火灾分类ABCDEF、危险等级高中低、灭火级别3A2A1A(对应5\6KG、3\4KG和1\2KG的灭火器),最大保护距离15、20、25(跟猜拳差不多)、小马拉大车,小孩当保安不行、一个设置点不能超过5具……

有底了,有底了!——“那,咱们先从物资库房开始吧”,你面带微笑,从容不迫地说。

1、物资库房:A类火灾,全数配置的是二氧化碳灭火器,且目测数量严重偏少(迎检单位解释说大部分灭火器送去专业机构维修了,并胸有成竹地出示了维修合同等相关证明材料)。

这可要不得哟! 你指出:

一是你们灭火器的选型有问题啊,二氧化碳灭火器不适用于电缆电线、纸箱纸张的A类火灾,需要换成如ABC干粉灭火器才符合要求;

二是依据《建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 >》5.1.2的规定,为了保障在建筑灭火器配置场所内,持续保有一定的扑救初起火灾的安全防护能力,在每个灭火器配置单元中,不能因为灭火器的送出维修而影响灭火器的整体灭火能力。

每次送去维修的灭火器数量不得超过该单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应当选择类型规格和操作方法均相同的备用灭火器来替代,替代灭火器的灭火级别也应一致。

2、营业厅:打开一个灭火器箱,里面无任何检查记录留存(迎检单位解释说检查完毕后,是以电子表格的形式存电脑里了);其中一个灭火器箱被绿植和宣传品遮挡。

消防安全过程性工作的留痕备查,是很重要的,不是不相信我们的同志,但只在电脑表格里画√和×,严格意义上说是不科学不妥当的。

通行的做法是在灭火器箱体内或者瓶身上张贴检查卡片,依据《建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 》5.2.4的规定,灭火器的月检、半月检和日常巡检都应当保存检查记录;

另外灭火器在不影响安全疏散的前提下,要固定放置在明显易取的地方,这些杂物对紧急情况下的取用影响很大,需要整改的,你强调。

正要离开时,你眼睛一瞟,一个瘦弱文静的营业厅小姑娘站在不远处,“姑娘,请你给我们演示一下灭火器的使用方法呢”。

姑娘神色惊慌,满脸通红,手忙脚乱地拿出灭火器开始演示,不但操作人站的方位,距离,火焰的根部之类的关键点都没说上来,连保险销去除步骤都没有讲……迎检方大为尴尬,解释说: “领导,这姑娘新来的,我们正准备对她进行培训。”

你笑了笑,深藏功与名,缓步踱出了营业厅……

3、通信机房:6个灭火器成堆摆放;一个灭火器保险销铅封遗失,可轻松抽出(迎检单位解释压力指针尚在绿区,不影响使用)。


同志们,每个灭火器设置点的灭火器配置数量不多于5具,是规范的要求,这主要是从消防实战来考虑的。

失火后可能会有许多人同时参加紧急灭火行动,如果同时到达同一个灭火器设置点来取用灭火器的人员太多,都手提1具灭火器到同一个着火点去灭火,则会互相干扰,使得现场非常杂乱,影响灭火,容易贻误战机。况且所占用的空间亦相对较大,对正常办公、生产、生活均不利。

灭火器保险销铅封遗失或者损坏,无论压力是否正常,依据规范必须要维修或者淘汰的,你强调。

4、办公场所:18楼财务部,配置3公斤干粉灭火器,间距为40米。

这也错了,咱这个建筑是一类高层公共建筑,属于严重危险等级,需要配置最小灭火级别为3A(对应5/6公斤的ABC干粉灭火器),最大保护距离应该是15米,没满足规范啊。你指出。

5、厨房:BC和ABC混用(迎检方解释是为了提高初起火灾扑救成功率,所以兼配); 其中一个灭火器压力指示器的指针在红区范围内。

唉,你摇了摇头,“在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,要考虑灭火剂相容的问题。ABC干粉灭火器的主要成分是磷酸铵盐,BC干粉灭火器主要成分是碳酸氢钠,一个偏酸性,一个偏碱性,不但有可能灭不了火,猫狗同笼相互之间还要打架滴!压力指针在红区说明灭火器失压了。这些得改啊。”你强调。

6、柴油发电机房及储油间:其中一具灭火器合格证上出厂日期被人为抠掉--201X年3月15日;推车式灭火器底轮卡死,移动困难。


污损纸质出厂日期,就可以瞒天过海了么?

——并不能。
灭火器生产日期通常会在灭火器瓶体的钢印上标明,二氧化碳灭火器的钢印在瓶体肩部的位置,干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈上;

灭火器达到相关条件,是需要及时维修或报废的(终章会谈这个课题);推车式轮子都卡死,发生火灾后怎么移动灭火呢,对不对?要改的。你指出。

7、高压配电室:你问,咱这个场所电压是多少伏的呢?——领导,咱这是个1KV的高压配电。

啊,那一定要注意了,二氧化碳灭火器只能直接灭600伏以下的带电火灾,高于这个值的,要先断电后灭火啊,高于1000伏的带电火灾,必须也要用绝缘程度高的灭火器,否则对人身安全有很大威胁的!和设施设备比起来,人的生命才是最重要的,一定要把这个要求传达到基层人员那里去。你强调。

学有余力的同学,可以再参考一下灭火器检查的规范表格。


最后探讨两个问题就下课,再坚持一小会儿。

一是灭火器是否必须装箱?

不是的。《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 》规范5.1.3 原文:灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

法无禁止即可为,如果现场环境通风、干燥、洁净,不存在日光曝晒和风吹雨淋,完全不必非要装箱!但是,友情提示,如果检查的领导强势,要求必须这么做,在我们温柔解释之后还坚持。不要争执,执行吧,听陈老师的,不会吃亏的,铁皮箱不贵。

二是灭火器有现代化管理手段吗?

有。每一个灭火器设置点,甚至每一个灭火器,都可以赋码,巡查、检查人员通过扫码上传平台,可以及时动态掌握每一个灭火器的具体情况;甚至可以在灭火器底部装一个远程压力传感装置,当被恶意挪动或紧急启用时,自动报警....

最后,虽然迎检单位黑着脸,嘟着嘴,但是你的检查小本上却记录了关于灭火器的13个问题,1条工作建议,每一个都言之有物、根正苗红、铁案如山,收获满满的你,会快乐吗?——陈老师感觉,你应该是快乐的。唯一需要注意的是,招待晚宴上要坐僻静处,少伸筷子不喝酒。

如上,是为灭火器检查篇。

附件: 22.jpg (2024-1-21 21:12, 94.43 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE0Njk3fGQ4YzIzYWI3fDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 11.png (2024-1-21 21:14, 323.55 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE0Njk4fDc4OTM4NzNkfDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 33.jpg (2024-1-21 21:14, 73.66 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE0Njk5fDQ4NDNhZmUyfDE3NTI0NjU0MTh8MHww
时间:  2024-1-25 14:05
作者: 陈小僧

灭火器和人一样,都存在由青壮至老迈,由老迈到寿终的过程,在这途中,定期体检,有病就医,年迈逝去都是必不可少的环节。----陈老师消防小讲堂--微信公众号。

《乱花渐欲迷人眼,到底如何选择灭火器?(选型篇)》
《把大象装冰箱,拢共分几步?——到底如何选择灭火器?(配置篇)》
《悲痛!一场19人丧生的火灾,源于一把扇子和一张嘴——灭火器到底怎么用?(使用篇)》
《全网首发!手把手带你沉浸式体验灭火器检查!(检查篇)》

今天这一课,我们迎来了「灭火器」🧯系列的终章——《维修与报废》。

一、灭火器维修与报废两个热点事件的错与莫

围绕近来关于灭火器维修和报废的两个热点事件,陈老师带大家先从这里开始剖析。

背景:灭火器达到维修条件时应送往灭火器生产企业或专业维修单位进行维修。

条件有二:

一是存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或其他维修条件;

二是出厂之日起,无论其状态如何(即使未曾使用过),到达相应年限必须送修(建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 ),详见下表:


事件一:
“喜讯!单位省钱了!灭火器到期维修规定废止!”


全文强制性条款的《消防设施通用规范 GB50036》(自2023年3月1日实施)出台后,由于没有在条文里详说如上表格的内容,所以鸵鸟(顾头不顾尾)哥哥们觉得,既然没写出来说明白,那就是达到相关年限后就不必送修了,噢耶!

好欢乐、喜大普奔的消息呢!不由得让人虎躯一震,美滋滋的舒坦极了。

可惜,鸵鸟哥哥们错了!

把这些定性为谣言稍微有点过头,但学艺不精几乎是肯定的。不深思熟虑,不仔细研读规范条文及其说明,不清楚国家出台全文强制性通用规范的初衷及背景,妄下结论、混淆视听,害人害己的帽子,是可以恰如其分地扣上的。

错错错!莫莫莫!

为便于使用人员领会规范条文的本意,把握其实施要点,准确执行规范,规范编写组配套出版了《消防设施通用规范 GB55036实施指南》和《建筑防火通用规范 GB55037实施指南》,是目前最权威的关于规范的官方解读(挺贵 一本79元、一本158元)。

当然,石峥嵘老师出的《解读及运用》我也买了,挺不错的,可以同步做个参考,但是权威性有所不及。


摘录几段《指南》的文字,以正视听,如下:

1、“本规范只规定了消防设施的基本要求和关键技术参数,未规定各类消防设施、各类技术参数更详细的具体指标要求和针对性的详细维护保养要求”,“在实际工作中,还需要在执行本规范规定的基础上按照相应消防设施的技术标准进一步确定保证消防设施有效发挥作用的相关要求”

——《消防设施通用规范--实施指南》P2

2、灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后,应按照等效替代的原则更换。条文要点:本条规定了灭火器维护、维修和报废的基本要求,具体要求应符合国家现行有关技术标准和消防安全管理标准的要求。

——《消防设施通用规范--实施指南》P173

3、只要达到或超过维修期限、即使未曾使用过,也应送修;使用时间达到报废时间的灭火器,即使未曾使用过或仍可继续使用,也应报废。根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008第5.3.2条的规定实施。

——《消防设施通用规范--实施指南》P174

讲得很清楚了已经!学消防干消防的朋友们,还是要舍得下本钱,书贵也要买,养成活到老学到老的习惯,是蛮重要的!

事件二:
“灭火器维修周期要求有变化,全部三年一检了!”


图片
要而言之,一个协会,发布了一个团体标准,把干粉、二氧化碳灭火器出厂之日5年送检的国家标准,改成了3年送检,在业界引起轩然大波。

谁都可以出标准,你可以在你的公司、作坊、甚至家里制定一个标准,但只限于在你的势力范围内而已,对其他人,对消防监督执法过程中的参照来说,不具有强制性!
在消防界,参照度首屈一指的必然是《消防法》;其次是部门规章,带“规定”字样的,如《高层民用建筑消防安全管理规定》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》;再次带“GB”字样的国家标准,如全文强制条款的《消防设施通用规范 GB55036》、《建筑防火通用规范 GB55037》;最后才轮到各种行业标准、团体标准、企业标准和地方标准。
它们的区别是:法律规章,国家标准具有法律效力,全国范围内各行各业必须执行;其他的一切标准只具有自愿性,不具有法律效力。意思是爱用用,不爱用就可以不用。
注:消防执法,监督检查活动中,只会也只能依据法律规章、强制性的国家标准来给你下《消防限期责令改正通知书》,如果执法监督人员用其他的行业、团体、企业标准啥的来管你,罚你,你是可以不服并申请复议,甚至起诉的,没毛病。
所以咱专业人士,对各种眼花缭乱的标准,要有基本的辨识、判断、解读能力,可不能听风就是雨,糟了糟了,鬼子进村了……那显得咱很不成熟。

二、灭火器的报废
我们来谈谈灭火器的报废问题。
依据《消防设施通用规范 GB55036-2022》,达到报废条件时,即使未曾使用过或仍可继续使用的灭火器,也应报废。
条件一,符合下列情形之一的灭火器应报废:
1、筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3,表面有凹坑;
2、筒体明显变形,机械损伤严重;
3、器头存在裂纹、无泄压机构;
4、存在筒体为平底等结构不合理现象;
5、没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
6、不能确认生产单位名称和出厂时间,包括铭牌脱落,铭牌模糊、不能分辨生产单位名称,出厂时间钢印无法识别等;
7、筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;
8、被火烧过。

条件二:

灭火器报废的困境
在不规范的年代,基层安全管理人员偶尔会发笔小财--废旧灭火器可以5元一个随意处理给大街上拾荒收破烂的。后来就不敢了,废旧灭火器在锈蚀、外力作用、胡乱切割等情况下,高概率会爆炸伤人,此类案例层出不穷。作为负责任的大型央企,可不能这么干!
那,咱走正规程序好吗?—— 好的。

案例来自:莆田应急管理
以干粉灭火器为例,正规的回收流程是先对药剂进行集中无害化处理,不能乱喷的,环保部门逮住了会罚款(这玩意儿每个厂家的配方不同,是不能混用、重复利用的,就如同都是油辣子,老干妈和川娃子倒一起,就成了怪味酱一样),再对配件进行分类拆卸,筒体打孔或压扁……
一系列操作,加上运输费、人工费、场地费等等,费时费力还费钱,属实是吃力不讨好的活儿。啥?你还想卖我5块一个?免费都不要,倒给俺钱,都还需要想想看。
在降本增效,卷得不能再卷的大背景下,你告诉领导,处理一批废旧灭火器还要花钱?属实张不了这个口。于是,废旧灭火器成了基层管理人员的烫手山芋,眼睁睁看着日积月累,堆积如山。

国家主管部门咋说的?支支吾吾,语焉不详:《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)5.1.4条规定:“需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。”

应急管理部归口的行业标准《灭火器维修》(GA 95-2015)“7 报废与回收处置中,明确“维修机构应向社会提供灭火器报废回收服务”。

就这,没了,烫手山芋依然还是烫手山芋。

陈老师建议:大企业可以以区域为单位集采灭火器,并在招标文件和合同中明确一点:销售方必须承诺届时免费回收所提供的废旧灭火器。

集团级集采可能做不到这一点,江苏的厂家不可能来重庆回收灭火器;如果属地能找到具备灭火器回收资质的企业,达成回收协议后,一定要明确安全界面和职责,要求对方就环境污染控制、安全问题作出庄严承诺,风险,一定要及时转嫁。

另,在陈老师管理的区域,目前统一施行灭火器5年一换的措施,不玩什么5+2+2的送修,重庆话那叫“豆腐盘成肉价钱”,不值当的。
三、灭火器专题终章花絮

最后,再谈两个花絮就下课,再坚持一小会儿。

花絮一:我为啥不喜欢水基灭火器

首先要给从事消防培训的教官们、以及生产和销售水基灭火器的同行们抱歉,以下言论仅代表个人观点,如果讲错了请原谅。

发现了吗?水基灭火器寿命短(6年),维修周期也短(出厂之日3年起每年送修),这是由水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显的先天因素决定了的;干粉(10年)和二氧化碳灭火器(12年)寿命就长多了,维修周期也对应要长。

水基灭火器的价格比干粉、二氧化碳的贵多了,谁家的钱都不是大风刮来的,央企也不中!灭火器的基数实在是太大,都能灭火,从降本增效,以及对企业负责的角度出发,陈老师是反对采购水基灭火器的。同样是娶媳妇,没人愿意娶嫁妆高,又小气,还注定早夭的姑娘,不是吗?

花絮二:惊异于北京施行的灭火器年检制

2022年夏天,陈老师曾有过一个高光时刻:率众对集团公司总部大楼进行消防安全检查,这是破天荒第一遭正式获批的“以下犯上”活动。图片

在地下车库,我惊讶地发现:手提式灭火器执行的是年检制,意思是无论出厂日期是几时,所有灭火器每年一检。当时心里第一反应不大好,暗想,莫非是有人欺负领导们不懂规范要求的检修周期,钻了空子?汗颜得很,陈老师心理过于阴暗了,这是需要抱歉的。

经了解,北京还真是施行灭火器年检制,问所有人都不知道出处。好不容易在网上找到了一个23年前的文件--《北京市消防局消监字[2001]140号》,其规定:各企事业单位及个人要对在用灭火器每满12个月或经检查属于不合格的灭火器,一律送专业灭火器维修厂进行检修。

我的乖乖!好腻害的北京城!23年前就严苛如此!有必要吗?那是多大的基数?我个人以为是一种资源的极大浪费!23年过去了,在灭火器相关国家规范相继出台后依然实施着,没有人抱怨,申诉,这是很奇怪的事情!

陈老师以为:此时,应该是消防行业协会,相关行业集团代表,站出来和主管部门谈谈的时候了,可惜……

至此,灭火器系列的5篇文字终于写完:选型、配置、使用、检查、维修与报废。

如果能对大家自身的消防安全,日常消防管理工作有些微帮助,对陈老师来说,真是莫大的幸福!

感谢阅读,请关注陈老师,下一期我们将开始研究新的消防课题。

附件: 11.png (2024-1-25 14:03, 267.74 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1NTI5fDlmMjdkMDk4fDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 22.jpg (2024-1-25 14:03, 161.73 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1NTMwfDYzZGI0MDhifDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 33.jpg (2024-1-25 14:03, 161.73 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1NTMxfDcxZDhmMjZmfDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 44.png (2024-1-25 14:03, 579.26 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1NTMyfDAyMGQ1M2VmfDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 55.png (2024-1-25 14:04, 550.36 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1NTMzfDlhMjRkNWJlfDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 66.png (2024-1-25 14:04, 41.78 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1NTM0fDFmMzUyNWE0fDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 77.png (2024-1-25 14:04, 440.78 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1NTM1fDAwMjg4OWEyfDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 88.jpg (2024-1-25 14:04, 134.72 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE1NTM2fDE3MzQ2OTRifDE3NTI0NjU0MTh8MHww
时间:  2024-2-1 13:03
作者: 陈小僧

消防,真是一个让人绝望的行当!对非专业人士尤其不友好。你看,一个小小灭火器,顶多只能算是消防设施设备和器材中的沧海一粟,然而我们讲了它五堂课,都还意犹未尽,无法包罗完全。---陈老师消防小讲堂(微信公众号)

常用的消防规范有数十种之多,花样繁多的这样消防《规定》,那样消防《办法》又是十几种,每一项都是一本或厚或薄的书,别说能让一线消防安全管理人员顾此失彼,茫然无措,就连消防工程师们,如果没有持续学习的习惯,被落伍与被淘汰都是分分钟的事!

懂消防规范,未必就可以搞好消防管理工作;但是不懂规范,几乎就很难搞好。不知个中缘由,不知来龙去脉,不晓要求,不识规范,大概率是听天由命,任人宰割的结果。

那怎么办呢?给每个基层单位发一套消防规范大全,让同志们自行学习领会?让兄弟们停薪留职去考消防工程师?请制定消防规范的大咖们来开一个系列讲座?……没用的,也不现实。

思前想后,陈老师决定自己动手,着力将和大家工作休戚相关的枯燥的消防规范条文,以“说人话”的方式,通俗易懂地讲出来。

所以目前公众号上的内容和选题,对部分兄弟们来说确实浅显了一点,至于“深”一些的内容,后期会陆续涉及,毕竟敏而好学的陈老师深耕消防数十年,是能够谈谈的。当然,你若等不及,也可随时私信,咱们先行交流交流。

这堂课,从一个真实的事故讲起。
一、一个「按钮」引发的气体灭火系统误喷事故

8年前,陈老师管理的一个通信枢纽楼,发生了一起损失严重的气体灭火系统误喷事故。动静很大,几十瓶120L的七氟丙烷灭火药剂“咚”的一下被释放出来,造成近30万的直接经济损失,我参与了事故调查。

通过调阅事发现场视频监控,可以很清晰的看到:

一个年轻的女安保人员巡楼,在墙上一个红色的大方块儿处停留,伸手去捣鼓(据说是看见它玻璃片掉落,想要帮忙掏出来),突然间消防警铃大作,声光闪烁,镜头中的她惊慌失措,左顾右盼,在过道里来回奔走想要叫人帮忙。

略莫30秒后,视频画面震动了一下,白色气体(七氟丙烷本身无色,可能是激扬起的灰尘)从严实的钢制防火门缝隙里弥漫开来……误喷了!!!

调查现场,我怒不可遏,吼物业经理:“上个月我不是才给你们培训了吗?连保洁人员都参与了的,这姑娘怎么回事?”

他也挺委屈:“陈老师,您培训的那天,她请假了。”我:……

话说,建筑内墙上那些花花绿绿,或圆或方,或黄或红的按钮,你真的认识吗?知道有啥功能吗?其中还有一个神奇而又重要的后悔神技——时间暂停键,你晓得怎么用吗?

接下来,我们就来重点讲讲,和消防相关的常用按钮。
二、消防相关的常用按钮

一是手动报警按钮,在公共区域几乎随处可见(疏散过道、楼梯前室、电梯口)。它都是红色的,几乎没有例外!按钮上有四个字:按下报警。

其作用是火灾发生后,按下向消防控制室报警,值班人员能通过中文定义,结合图形显示装置(CRT)迅速定位报警部位,立即前往增援。当然,如果家里发生了紧急情况,也可以按下报警,门房大爷们如果负责,也会很快咚咚咚跑来帮忙的。
二是消火栓按钮,外型、颜色和手动报警按钮很相似,但是安装部位不同,它藏在室内消火栓箱里面的左上角或者右上角。


其作用是火灾发生后,按下向消防控制室报警,提醒消防控制室人员迅速启动消防水泵,提供水源灭火。
以前的规范允许它直接启动消防水泵,2014年5月后就不是了,仅起报警提示位置,或者启动消火栓泵的联动触发信号的功能;除非建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮才可以直接启动消防泵。
三是防火卷帘门控制按钮。火灾发生时,如果自动控制失效,可以通过操作它来手动控制防火卷帘门的起降,疏散通道设置的防火卷帘两侧均应设置它。


四是气体紧急启停按钮,这在通信行业里的枢纽楼机房、数据中心里随处可见;非通信行业的建筑内,通常分布在柴油发电机房及储油间、高低压配电室等部位。

设置气体灭火系统的场所,紧邻该场所门外的墙上,它会在那儿。长方、正方体的造型,大多是红色,少数是黄色。

当发生火灾,初起扑救失败后,可以通过按下它来启动气体灭火系统,延时30秒后灭火气体将释放(无人值守场所可以不必设置延时)。

在延时过程中,如果判断无需启动,或是因误操作触发,同样也是这个按钮,在它的下部,还有一个停止按键,摁下去,就白茫茫一片大地真干净了,时间暂停,啥事儿也不会发生。


当然当然,如果你都听到了一声“咚”了,就没必要去摁了,留给你的后悔和暂停的时间只有30秒。倒数开始,嘀嗒滴,滴嗒滴、嗒滴嗒、滴嗒滴嗒滴……
可惜,前文中提及的那个安保姑娘,不知道这一点。

作为管理人员,防范这样的事故,要做到

1、应培尽培。所有在这类场所出没的人员,都需要培训,保洁大姐也不能放过(平时不允许她们做这个按钮的清洁卫生);

2、标识清晰。标识牌上要说清楚,讲明白,这是干啥的,怎么用,什么时候用,后悔操作是什么;

3、额外防护。如果有必要,可以考虑在气体紧急启停按钮外再加一个透明防护外罩(如下图);

4、消防维保时要先屏蔽系统(插好气瓶保险销、拆除电磁阀启动线路等),按规矩来。
别以为他们是专业的就万事大吉,陈老师见过好几例专业消防维保人员整出误喷事故的惨剧。
三、消防按钮的常见问题

最后,谈谈这些按钮的常见问题。

一、缺(乱)标识。
我们检查一个建筑的消防安全时,别管其他消防事项做得有多好,也别管迎检人员如何吹得天花乱坠,当我们看到这些按钮(消火栓按钮除外)孤零零的安装在墙上,周边什么提示标识都没有,一穷二白,就可以下结论了:他们之中没有懂行的人,消防工作搞得不咋地,窥一斑而见全豹,是有道理的。
陈老师还见过手动报警按钮和气体紧急启停按钮标识贴反的案例,两者的功能,使用条件都不一样,给人错误提示,有时候是要出大事的。
二、安装高度乱来。
规范要求这些按钮的底边距地(楼)面的高度宜为1.3m~1.5m。陈老师也见过手动报警按钮安装高度在1.7m以上的,这对身高差强人意的同志极度不友好,剥夺了他们的火灾报警权。
同理,当我们验收一个消防工程时,别管施工单位如何端茶递烟,竣工资料做得如何高大上,一见到这种情况,也可以下结论了:他们很Low。
三、消火栓按钮安装在消火栓箱体外,Low;30米内(直线步行距离)找不着一个手动报警按钮,Low;按钮未安装牢固,或者歪歪斜斜,Low;按钮连接导线按钮处无150mm的余量或者未穿金属防护软管,Low、Low 、Low......
并非陈老师苛刻,规范就是这么要求的,乱来的人,一概可以被无差别地鄙视!
下课!



附件: 啊啊.jpg (2024-2-1 13:02, 50.58 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE2OTA5fGZjMGM3YTRifDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 11.jpg (2024-2-1 13:02, 20.56 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE2OTEwfDllNzlmYjVjfDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 33.jpg (2024-2-1 13:02, 24.55 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE2OTEyfGNlZGY4NzEyfDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 55.jpg (2024-2-1 13:03, 21.9 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE2OTEzfDliNjIyN2I2fDE3NTI0NjU0MTh8MHww

附件: 77.jpg (2024-2-1 13:03, 113.07 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE2OTE0fDc4NmQ3NGQ5fDE3NTI0NjU0MTh8MHww




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114