作者: logins66     标题: 通信基站能不能安装漏单保护器?

现在供电公司要求基站安装漏电保护器,我记得基站好像不运行安装这个,但是也找不到标准文件,请高手指点一下。

时间:  2024-3-1 13:48
作者: ddcczz001


通常情况下,基站机房远离普通人群可触及场合,可以认为是专业用机房,机房内人员为专业人员,这种情况,是可以不需要安装漏电保护开关。

如果供电部门强行要求或基站装在普通人容易接触的地方,那么是要安装用于人身防护的漏电保护,有些场景可能还要安装用于火灾防护的漏电保护。如果有这些要求,漏电保护及对应的进线开关要选可以自动重合闸的。


时间:  2024-3-3 20:49
作者: nj2177908

不需要,漏电保护会误动作,需要重新合闸。基站市电引入后的电路简单,就整流电源,电源系统自身保护完善,没有必要在入户线设置漏保!
时间:  2025-5-27 22:05
作者: 多哥

应该说TT供电系统,都要安装漏电断路器,  基站不安装漏电断路器是无奈之举,原因1是 :基站内开关电源等设备用电会出现大量谐波,而导致普通漏电断路器误跳;   原因2是:基站线路容易因雷电感应,出现高达20~40kA浪涌电流,瞬时浪涌电压也可能高达10kV,  普通家用漏电断路器根本就承受不了高冲击能量的浪涌。    因此,需要选择基站专用的漏电断路器,具备防雷抗谐波能力。