通信人家园
标题:
关于通信接地的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2024-4-24 21:43
作者:
sss11
标题:
关于通信接地的问题
利用镀铜圆钢接地,镀铜圆钢镀铜层厚度需要多少,有没有什么规范依据
时间:
2024-4-25 08:16
作者:
laozhu
镀铜成本高,不镀铜的也行
时间:
2024-4-30 17:31
作者:
棉花糖爸爸
学习了
时间:
2024-5-11 14:50
作者:
1276
通信上没有要求镀铜圆钢接地吧
时间:
2024-5-20 09:47
作者:
nisong2169
这个要求不明确,要根据你用的场景来确认,例如是基站、还是中心机房,用镀铜圆钢还是第一次听说
时间:
2024-5-20 11:00
作者:
sanshiyangtian
镀锌就可以
时间:
2024-5-27 08:53
作者:
为别人打工的人
接地要看接地电阻,接地电阻够了,就不用考虑铜了。接地体,镀铜是假命题,铜本身也不耐腐蚀,接地体用铜棒而不是镀铜。正规的接地体大多是镀锌角钢和镀锌扁钢,镀锌才耐腐蚀
时间:
2024-5-27 15:04
作者:
wmxhjh
为别人打工的人 发表于 2024-5-27 08:53
接地要看接地电阻,接地电阻够了,就不用考虑铜了。接地体,镀铜是假命题,铜本身也不耐腐蚀,接地体用铜棒 ...
大神级别的回复
时间:
2024-5-27 16:13
作者:
xionglinhai
为别人打工的人 发表于 2024-5-27 08:53
接地要看接地电阻,接地电阻够了,就不用考虑铜了。接地体,镀铜是假命题,铜本身也不耐腐蚀,接地体用铜棒 ...
专业回复!
时间:
2025-2-21 17:32
作者:
xhy133
一、镀铜层厚度标准
最低厚度要求
根据国家电网企业标准 Q/GDW466-2023《电气工程接地用铜覆钢技术条件》,镀铜圆钢的铜层厚度需满足以下要求:
单点铜层厚度 ≥0.25mm,且每点的铜层厚度均需达标,确保均匀性。
铜层均匀性:同一测试区域内,铜层最大值与最小值之差需符合标准,避免局部过薄或缺陷。
常见生产规格
实际生产中,镀铜圆钢的铜层厚度通常有 0.254mm、0.33mm、0.5mm、1.0mm 等规格可选,具体根据工程需求定制。例如:
常规产品铜层厚度为 0.254mm(约合10密耳),适用于一般接地场景。
特殊环境(如高腐蚀性土壤)可选择更厚的铜层(如0.5mm以上)以延长使用寿命。
二、规范依据与认证要求
国内标准
国家电网Q/GDW466-2023:明确要求铜层连续、均匀包覆钢芯,表面无毛刺、气泡、漏覆等缺陷,且需提供国家电网电科院的检测报告1。
材料标准:钢材需符合 GB/T699(优质碳素结构钢) 和 GB/T700(普通碳素结构钢);镀铜工艺需符合 GB/T5246(电解铜) 等1。
国际认证
UL认证:部分镀铜圆钢产品需通过UL标准认证(如UL467),以确保导电性和耐腐蚀性达标。
三、应用与检测要求
施工规范
镀铜圆钢的焊接需采用 放热焊接,确保连接处牢固且导电性良好。
接地体敷设后需清除焊渣,并涂防腐漆和银色油漆以增强耐腐蚀性。
质量检测
铜层厚度检测:需使用专业仪器(如超声波测厚仪)多点测量,确保符合标准。
外观检查:表面应光滑、无裂纹或剥落,铜层与钢芯结合紧密,无物理压合缝隙。
四、选型建议
根据环境选择
普通土壤环境:铜层厚度≥0.25mm即可满足要求。
高腐蚀或潮湿环境:建议选择铜层≥0.33mm或更高规格,并搭配防腐处理(如镀锡)。
经济性与寿命平衡
铜层越厚,耐腐蚀性越强(寿命可达30年以上),但成本也越高3。需根据设计寿命和预算综合选择。