关于中心局机房走线与通风的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2024-5-28 09:51
作者:
wangyong3408
标题:
关于中心局机房走线与通风的问题
如题,中心局站如果采用下送风模式,同时也想将电源电缆下走线,此种做法是否常规,电源线走线与风道是否会相互干扰?
时间:
2024-5-28 11:54
作者:
为别人打工的人
下走线已经被大厂淘汰,只有政企小机房喜欢下走线,用防静电地板。然后是下送风。看看亚马逊、谷歌、国内三大运营商,基本上是上走线,没架空防静电地板。因为30cm的地板下面是藏污纳垢的地方