作者: kouxz     标题: [求助]请教馈线损耗问题



请教各位1个问题,做室内覆盖时候,假设100米7/8馈线损耗为4dB,那么

60米馈线损耗是不是60*0.04=2.4dB?

20米是不是20*0.04=0.8dB?

200米是不是8dB?

一直以来不太肯定,请各位前辈指教。
时间:  2006-4-17 13:51
作者: dzy5439

恭喜啊
都能抢答了!1!
时间:  2006-4-17 16:06
作者: awspook

室内分布的同仁
时间:  2006-4-17 20:42
作者: xuesongfan

当然是这样的了!同仁
时间:  2006-4-18 08:00
作者: laduena

hehe
时间:  2006-4-18 11:25
作者: kouxz

多谢多谢!

:)
时间:  2006-4-29 15:15
作者: hmslyt

呵呵
做室内覆盖的算这东西都熟透了
时间:  2006-4-29 17:00
作者: liyanwangyou

应该是吧,我一直也是这么认为的,但也和你一样不敢确定!
哪位高人给个准确的答复吧!
时间:  2006-4-30 08:23
作者: zjsunyi

是这样,但是要拉虑一下接头的损耗。
时间:  2006-9-20 00:56
作者: Vsailing

  加10分
时间:  2006-9-20 12:07
作者: chenbo

对是这样算的,但还要考虑接头损耗,
时间:  2006-10-6 11:05
作者: wzhj1213

除此之外还有别的算法吗
时间:  2006-10-6 15:22
作者: chenbo

我们现在是7/8馈线以1M衰减速0.06dB计算,1/2馈线以1M衰减速0.11dB计算.但思路还是相同的,你的算法正确.
时间:  2006-10-8 10:06
作者: dooog

请问一下,5d-fb/1800mhz/100m的衰减是多少?谢谢!
时间:  2009-1-20 11:20
作者: mushei     标题: @

1/2   900M 每百米衰减7db,2100m为11db