1.技术适用范围

适用于通信基站空调系统。

2.技术原理及工艺

该技术将回收基站空调的冷凝水作为喷雾及冲洗用水,水经雾化后喷洒在冷凝器进风口,有效降低冷凝器进风口的环境温度,提高冷凝器热交换效率,达到降低压缩机排气压力、降低压缩机实际消耗功率的目的。通过回收的冷凝水冲刷翅片,达到清洗翅片的效果,可提高空调的制冷效率,减少空调的维护成本。技术原理如图3 所示。

通信基站空调喷雾.png
3.技术功能特性及指标

采用离心雾化直流无刷电机制造平行水雾,均匀分布。

(1)根据空调的负载自动调整喷雾量;

(2)喷雾水量5~15L/h;

(3)冲洗水压>4×105Pa 。

4.应用案例

(1)项目基本情况:

应用单位为上海公共机构基站空调建设项目。该基站主要耗能种类为电,空调室外机散热效果差,空调耗能高,现场无外接水源,无法实施雾化冷却措施。

(2)主要技术改造内容:

采用5 台基站空调降温稳压节能器进行改造,安装型号为KF-120LW/(12368S)Ab-2JC01 的空调。项目改造周期7 天。

(3)节能减碳效果及投资回收期:

据统计,基站空调降温稳压节能器在喷雾工作时,空调节能率可达22%,一台5 匹空调每年可节电2240 千瓦时,项目节电量为1.1 万千瓦时,折合年节约标准煤3.4 吨,减少二氧化碳排放9.0 吨。投资额为2 万元,投资回收期为17 个月。