通信人家园

标题: 【在线求助】在451概预算中,已完工程及设备保护费指的是什么?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2025-8-1 19:51
作者: 15635529622     标题: 【在线求助】在451概预算中,已完工程及设备保护费指的是什么?

451概预算中,已完工程及设备保护费指的是什么?在什么样的工程中不计列,什么样的工程中正常计列?
有需要的专业人员可以给予回答,感谢帮助。

时间:  2025-8-1 22:02
作者: 不吹不黑

有人解答吗?
时间:  2025-8-5 16:32
作者: hs812123456

抖音关注“巩乙司通信结算研习课”有451通信定额解释的长视频,最近正在更新通信审计易有争议项。38课就是!
时间:  2025-8-5 16:34
作者: hs812123456

已完工程及设备保护费:指竣工验收前,对已完工程及设备进行保护所需的费用。已完工程及设备保护费﹦人工费×已完工程及设备保护费费率。
已完工程及设备保护费费率表
工程专业        计算基础        费率(%)
通信线路工程        人工费        2.0
通信管道工程                1.8
无线通信设备安装工程                1.5
有线通信及电源设备安装工程(室外部分)                1.8
分析解答1:这个费用略有争议,部分审计认为施工单位签订框架合同时,有规定,提供1-2年免费的质保期,所以不应该记取。
但是要清楚,质保期是竣工验收后提供的1-2年的质保。
而已完工程及设备保护费:是指竣工验收前!对已完工的设施进行保护的费用。那从完工到竣工验收有多久?按国标验收要求:
①初步验收:除小型建设项目以外,所有建设项目在竣工验收前,应先组织初步验收。初步验收由建设单位组织设计、施工、建设监理、工程质量监督机构、维护等部门参加。在初步验收后的半个月内向上级主管部门报送初步验收报告。
②试运转:由建设单位组织维护部门、设备厂家和设计、施工单位参加,对设备性能、设计和施工质量以及系统指标等方面进行全面考核。试运转时间一般为三个月。试运转结束后的半个月内,建设单位向上级主管部门报送竣工报告和初步决算,并请求组织竣工验收。
③竣工验收:上级主管部门在确认建设工程具备验收条件后,即可正式组织竣工验收。竣工验收由主管部门、建设、设计、施工、建设监理、维护使用、质量监督等相关单位组成验收委员会或验收小组,负责审查竣工报告和初步决算,工程质量监督单位宣读对工程质量的评定意见,讨论通过验收结论,颁发验收证书。项目通过竣工验收,即项目建设结束,进入质保期。
所以已完工程及设备保护费的本质就是!完工后到竣工验收这1-3个月内,如果发生损伤,施工单位提供维护!和质保期完全无关。
分析解答2:对已完工程及设备保护费费率表的专业进行分析!
线路和管道工程,无论是室外、还是室内部分,都存在容易被破坏的情况,需要保护,需要维修,所以都记取。
无线设备、有线设备及电源设备安装工程,仅限室外部分容易被破坏,需要保护的部分记取!
因为完工后机房内的施工区域,由于各运营商机房制度,很难受到损伤(如机房内的有线设备、电源设备、设备搬迁工程)不应该记取已完工程及设备保护费。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114