通信人家园
标题:
高速公路通信施工
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2025-9-9 11:27
作者:
wenquanxxx
标题:
高速公路通信施工
求高速公路通信光缆线路工程施工标准和规范
时间:
2025-9-9 15:39
作者:
不吹不黑
有谁分享一下
时间:
2025-9-9 16:21
作者:
638363
一、主要依据的标准和规范文件
工程施工的首要依据是设计文件,但设计文件本身则遵循以下国家级、行业级标准和规范:
《公路工程技术标准》 (JTG B01-2014) - 最根本的公路工程标准,规定了高速公路的基础技术要求。
《高速公路通信技术要求》 (JTG D80/2—2024 或最新版) - (核心规范) 这是交通运输部关于高速公路通信系统的最新专项规范,是设计和施工的直接依据。
《通信线路工程设计规范》 (GB 51158-2015) - 通用通信线路设计的国家标准,适用于各类通信光缆工程。
《通信线路工程验收规范》 (GB 51171-2016) - 通用通信线路验收的国家标准,是竣工验收的准绳。
《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 (GB/T 18226-2015) - 针对所有用于公路工程的金属构件(如人井盖、托架、支架)的防腐要求。
《综合布线系统工程设计规范》 (GB 50311-2016) & 《综合布线系统工程验收规范》 (GB 50312-2016) - 涉及收费站、服务区、管理中心等场站内的室内布线。
《地下通信管道用塑料管》 (YD/T 841-2016) - 规定所用硅芯管、PVC管、HDPE管等管材的技术要求。
《公路工程质量检验评定标准》 (JTG F80/2-2004) - 工程质量评定的依据。
注意: 所有规范均应以最新发布/修订版本为准。
二、关键施工环节与技术规范要点
1. 施工前期准备
路由复测: 必须严格按照设计图纸进行现场路由复测,核定光缆、人(手)孔的位置、间距、埋深等。与管道、桥梁、涵洞等其他专业交叉时,需做好协调和定位。
材料检验: 所有进场材料(光缆、硅芯管、钢管、人井圈盖、接头盒等)必须有出厂合格证、性能检测报告,并需进行现场抽样检验,合格后方可使用。
施工方案报审: 编制详细的《施工组织设计》,报监理和业主审批。
2. 管道敷设(主要施工方式)
高速公路光缆主要采用“管道敷设”方式,即在中央分隔带或路肩下预埋塑料管道(通常是HDPE硅芯管)。
沟槽开挖:
沟深:符合设计要求,通常距路面基底不小于 80cm,在石质地带不小于 50cm。穿越桥梁、涵洞时需特殊处理。
沟宽:以满足管道布放和回填要求为准。
沟底应平整、顺直,无尖锐物。
管道敷设:
一般采用红、绿、白三根或更多不同颜色的硅芯管组成管群,以便区分不同用途的光缆。
管道敷设应平直、无扭绞。人井出口处必须用砖块或混凝土包封固定,防止管口脱落和泥沙进入。
管道接口采用专用接头件连接,保证密封性。
过桥、过涵洞时,需采用镀锌钢管或无缝钢管进行保护。
坡度:管道应保持一定坡度,避免人井内积水。
回填:
先用细沙或软土回填至管顶上方的指定高度(通常30cm),然后分层回填并夯实。
回填土不得有石块、混凝土块等坚硬物。
3. 人(手)孔砌筑
位置:通常设置在紧急停车带或路肩外,间距一般为 100-150米,以及在所有光缆接续点、拐点、过路点。
尺寸和材质:符合设计要求,通常为砖混或混凝土结构。
防水:井壁内外需做防水抹面,井底应设有渗水孔。
井盖:应采用符合荷载要求的重型球墨铸铁井盖,并有“通信”或“光缆”标识,与路面平整。
4. 光缆敷设
气吹法: 目前高速公路光缆敷设的主流工艺。使用专用设备将高压气流和光缆同时送入硅芯管,敷设速度快、距离长、对光缆损伤小。
吹缆前必须进行管道通棒试验,确保管道畅通、无阻塞。
吹缆张力、速度等参数需严格控制。
牵引法: 在短距离或特殊路段使用。最大牵引力不应超过光缆允许张力的80%。
余留:
人井内:光缆应盘成直径不小于 60cm 的圈,并用扎带固定在人井托架上。
接头处:每侧预留 8-12米。
过桥、过涵洞处:应做“S”形余留。
5. 光缆接续与安装
接续环境: 应在光缆接续车内或使用专用帐篷进行,防止灰尘、潮气影响。
接续工艺: 采用熔接法。熔接点衰减必须低于设计值(通常小于0.08dB)。
光纤盘留: 熔接后的光纤在接头盒内盘留的弯曲半径应不小于 40mm。
密封性: 接头盒必须安装牢固、密封良好,能防水、防潮、防腐蚀。
6. 全程测试与验收
中继段测试: 光缆敷设接续完成后,必须进行光时域反射仪 (OTDR) 测试。
双向测试:测量每根光纤的长度、全程衰减、接头衰减,并生成测试曲线和报告。
指标必须符合设计文件要求(如:1310nm窗口衰减≤0.36dB/km,1550nm窗口衰减≤0.22dB/km)。
竣工资料: 提交完整的竣工技术文件,包括:竣工图纸、光缆配盘图、接线图、OTDR测试报告、隐蔽工程签证、材料合格证等。
三、重要注意事项(安全与质量)
交通安全: 高速公路施工为高危作业。必须严格按《公路养护安全作业规程》(JTG H30) 布设施工警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区,配备齐全的警示标志、锥形桶、闪烁灯等。
光缆保护: 光缆的弯曲半径必须大于其外径的 20倍(动态)或 15倍(静态),严禁猛拉、扭绞、踩踏。
防雷与接地: 所有金属构件(人井盖、接头盒、光缆金属加强芯等)均应可靠接地,接地电阻符合设计要求。
隐蔽工程验收: 管道沟槽开挖、管道敷设、回填等隐蔽工程,必须经监理工程师现场验收签字后,才能进行下一道工序。
总结
高速公路通信光缆施工是一个对规范性、精确性、安全性要求极高的系统工程。施工方必须以设计文件为蓝图,以国家及行业标准为准绳,严格控制材料、工艺和测试每一个环节,确保光缆线路的长期稳定运行,为高速公路的通信、监控、收费三大系统提供可靠的“神经网络”。