作者: lsp10000     标题: 通信工程勘察主要安全操作注意事项

一、注意个人防雷、防电(一) 遇雷雨、大雾天气,不应对室外高压设备进行查勘,如果必须进行查勘,
应穿好绝缘靴。
(二) 室外勘察遇到雷雨天气时,应停止勘察,等雷雨过后再继续勘察;若无
法避免时,要注意个人防雷。查勘时遇潮湿的地面、墙面、电气设备等处,应有防止触电的措施,如穿绝缘靴,避免人体触及墙面、设备等。
(三) 遇雷雨天气,不得靠近避雷器装置;切勿接触天线、水管、铁丝网、金
属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置;切勿站立于山顶、楼顶上或接近导电性高的物体;减少使用手提电话。
(四) 雷雨天气查勘应注意的其它事项为:尽量不在户外或室外逗留;最好穿
塑料等不浸水的雨衣;如有条件,可进入宽大金属构架或有防雷设施的建筑物、汽车或船只内;如依靠有建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避,应离开墙壁和树干 8米以外;应尽量离开小山、小丘或隆起的道路,离开海滨、湖滨、河边、池旁,离开铁丝网、金属晒衣绳以及旗杆,烟囱、宝塔、独树、没有防雷保护的小建筑物或其它设施。在旷野无法躲入有防雷设施的建筑物内时,应远离树木和桅杆。在空旷场地不宜打伞,不宜把井钩等铁件拿在手上。不宜进入无防雷设施的临时棚屋,岗亭等低矮建筑

二、工程设计人员在建筑工地现场查勘注意事项
必须遵守建筑工地的安全保护纪律,做好安全保护措施。对在建建筑物勘察时应注意:
(一) 进入在建建筑物勘察时,需建设方现场人员陪同。必须戴安全帽,穿反
光背心等警示服。
(二) 小心观察空中是否有往下投掷物料,注意自身安全。
(三) 严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入在建建筑物

三、进入通信机房勘察时应注意(一) 进入机房时需佩带工作证。严禁私自拉、合开关(照明开关除外)。
(二) 勘察过程中,严禁触摸电气设备带电部分。对电气设备进行查勘时,人
体不应同时触及不同的金属物体,以防止遭受意外电击。对电气设备进行查勘时,
双脚应站在绝缘垫上,禁止站在活动金属梯上查看电气设备。查勘时遇潮湿的地面、墙面、电气设备等处,应有防止触电的措施,如穿绝缘靴,避免人体触及墙面、设备等。
对电气设备进行查勘时,应保持良好的精神状态,养成眼观、耳听、鼻闻、手试(设备温度)的习惯,以及时掌握设备运行的现状,防止电气事故的发生对人身造成伤害。
(三) 对低压设备进行查勘时,人体或其所携带工具与带电体的距离不应小于
0.1米;对于有高压配电装置(1OKv及以下)的地方,应确保人体或其所携带工具与高压带电部分的最小净距离为 0.7 米。对于有隔离栅栏的高压设备,如变压器等,不得越过栅栏。
(四)测量应使用皮卷尺,不得使用金属尺在有电气设备的机房进行测量;不
得在有高压设备的场所使用卷尺进行测量。
(五) 遇雷雨天气,不得靠近避雷器装
(六)遇到有地面开挖工程(如地槽,地线极板)时,必须经物业所有者确认核对设计地点下方是否存在其他设施(如电力,煤气或通信设施),并将确认结果记录在案。根据需要在设计说明和图纸上标注,确保设计安全。
(七)所有由建筑物外部引入的线路(包括电力线、用户线、通信光、电缆)必须采取放电过压过流的防范措施。通信设备的安装必须严格按照有关的接地规范对设备进行接地设计 。

四、野外勘察注意事项(一) 在铁路、桥梁及有船只航行的河道附近测量时,不准使用妨碍火车、船
只通行的信号标志。
(二) 测量路上如遇有河流,在未弄清河水深浅时,不准趟水过河。
(三) 查勘测量过程遇有地势高低不平的地方,严禁跳跃,以防跌撞扎伤。在
山岭上攀登,应注意周围环境的情况,不准站在有裂缝易松动的地方或不牢固石块的边缘上。查勘过程中严禁坐在高处无遮拦的地方休息,防止坠落。
(四) 在林区、草原或荒山等地区进行查勘测量时,严禁烟火;如遇客户或协
作单位人员用火,应予以劝止;确需动用明火时,应征得相关部门同意,制订并采取严密的防范措施。测量过程中需进行树木砍伐的,应征得相关部门或树木所有人的同意;必要时请主管部门协助解决。
(五) 在山区勘察时,应准备好常用药品,并穿长裤,设法扎好裤脚,尽量避
免在密集草丛中行走,防止蛇、蚂蝗等叮咬;在鞋面上涂上一层肥皂可以有效吓阻蚂蝗。在炎热或寒冷天气在野外勘察作业必须注意防暑、防寒。
(六 雷雨天气不宜在高处、空旷处大树下停留,如人员仍在山上,则要抓紧
时间尽快下撤;不宜靠近建筑物的外墙以及电气设备,以防止雷电反击或电磁脉冲伤害。

五、人孔(地下室)内勘察注意事项(一) 开启人孔(地下室)盖前,应在人孔(地下室)周围设置明显的安全警
示标志,如:围栏、红旗等,作业完毕,确认人孔盖盖好后再撤除。启闭人孔盖应用开启钥匙,防止受伤。
(二) 进入人孔(地下室)查勘应遵守:必须先通风 10 分钟后,确认无易燃、
有毒、有害气体后再下孔作业,作业人员必须戴好安全帽。通风方式可采用自然通风或排风布及排风扇,布面应设在迎风方向。
(三) 人孔(地下室)内如有积水,必须先抽干;抽水时抽水机的排气管不得
靠近孔口,应放在人孔外的下风处。作业人员下人孔时必须穿防水裤和胶靴。
(四) 在人孔内查勘时,人孔外应有专人看守,随时观察人孔内人员情况。发
现人孔(地下室)或电缆管道存在有害或易燃气体时,千万不要用明火,不要进入现场。
(五) 查勘期间应保持不间断的通风,并使用仪器对人孔(地下室)内气体进
行适时检测;查勘人员若感觉不适应如头晕,呼吸困难,必须立即呼救,并迅速离开人孔,待采取通风措施后再查勘。
(六)向人孔(地下室)内查勘人员传递工具,用具时,必须用绳索拴牢,小心传送。
(七) 上,下人孔(地下室)时使用的梯子必须放置牢固,不准把梯子搭在人
孔内线缆上,严禁查勘测量人员蹬踏光、电、线缆或线缆托架、托板等附属设施。
(八) 尽量避免下雨天时在人孔内勘察,不得已时,应在人孔上面设置挡雨器具。
(九) 人孔内严禁吸烟,严禁任何人将易燃,易爆及有毒物品带进电缆地下室
或人孔内。






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114