通信人家园
标题: 线路设计方面涉及的、现行通信规范内对防雷、接地电阻值、抗震的要求  [查看完整版帖子] [打印本页]
  
时间:  2025-10-31 15:37
作者: 独行盗贼     
标题: 线路设计方面涉及的、现行通信规范内对防雷、接地电阻值、抗震的要求
一、《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD 5098-2005
3.6.2  一般设备(机架)的接地线,应使用截面积不小于16mm2的多股铜线。
3.6.4  数据服务器、环境监控系统,数据采集器等小型设备的接地线,应采用截面积不小于4mm2多股铜线连接到本机架的汇流排,然后用16mm2的多股铜线连接到水平接地汇集线(或机房汇流排)。
3.6.5  光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或ODF架内靠连通,并与机架绝缘后使用截面积不小于16mm2的多股铜线引到本机房内第一级接地汇流排(或汇集线)上。
5.1.10 无线接入网站的接地电阻值宜控制在10Ω以内。在接地电阻难以达到时,可在地网四角增加辐射形水平接地体。
8.1.3  微波站的接地电阻一般宜控制在10Ω之内。当微波站土壤电阻率大于700Ω·m时,可不对微波站的接地电阻予以限制但此时地网的等效半径应大于20m,并已采取了本规范8.1.2第8条的必要措施。
P69 4  综合楼接地电阻的说明    
4.2接地系统设计  关于综合楼接地电阻的说明:在本标准中并未对通信综合楼的接地电阻值提出明确要求,但按照本标准设计的联合地网,基本上已经是该局可以获得的最低接地电阻,本标准中没专门提出对地网接地电阻值的要求,而是以实际最大有效地网面积代替了对接地电阻值大小的要求。理由如下: 1.由于城市环境所限,很多局(站)无法严格按照规定的测试方法,进行接地电阻的测量。因此,测得的接地电阻偏差较大。2.从目前通信局(站)地网的检测情况看,绝大多数综合楼的接地电阻值都小于原规定的1Ω。3.。。。
P70 6  移动通信基站的防雷与接地    
6.2.7  关于地网接地电阻值  提出:将移动通信基站地网的工频接地电阳要求由原来的5Ω放宽到10Ω,对少数大地电阻率很高(大于700Ω·m)的基站不限制工频接地电阻值,而要求地网达到雷电最大有效冲击半径(20m),并同时提高电源第一级过电压保护和设备端口的保护水平,作为补偿措施。以上规定完全可以满足移动基站防雷和设备正常运行的需要。)
二、《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689-2011
3.6.6  光传输系统的接地线应符合下列要求:分线盒、ODF架的接地线径不小于16mm2。
3.9    接地线布放要求
3.15   光缆的防雷接地(同线路设计规范)
6.2.6  基站地网的接地电阻值不宜大于 10Ω。
四、《通信线路工程设计规范》GB 51158-2015
6.8.3  交接箱(间)应设置地线,接地电阻不得大于10Ω。
6.9.5  单盘光缆埋设后,其金属外护层对地绝缘电阻的竣工验收指标不应低于10MΩ·km;其中允许10%的单盘光缆不应低于2MΩ。
六、《通信光缆交接箱》YDT 988-2015
5.2.10 高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属挡潮层、铠装层相连,连接导线或导体的截面积应不小于 6mm2;高压防护接地装置应有接地螺母和螺栓,可用于截面积不小于35mm2的连接导线与地相连。接地处应有明显的接地标志。
五、《通信设备安装工程抗震设计标准》GBT 51369-2019
5.1.2  架式通信设备顶部应与联结架上梁或顶部支撑构件锚固锚固点不少于2个。对于8度及8度以上的设防烈度,通信设备顶部必须用抗震夹板或螺栓与联结架上梁锚固。
5.1.3  架式通信设备底部应与楼板锚固,锚栓的规格应按本标准第4.4.1条确定,也可按表5.1.3的规定确定。
5.1.4  锚固架式设备的联结架应通过连固铁、旁侧撑铁、列间撑铁等与房屋承重结构进行锚固。连固铁、旁侧撑铁、列间撑铁等支撑构件规格及锚栓规格应按本标准第4.41条确定,也可按表5.1.4的规定确定。
5.3 台式通信设备
5.4.1 壁挂式设备应安装在房屋结构或满足抗震要求的墙体上,重量在35kg以内的壁挂式设备,应采用4个不小于M10锚栓锚固。重量大于35kg的壁挂式设备,其锚应按本标准第4.4.2条确定。
5.4.3 室外地面安装的通信设备在满足基本抗震性能要求的情况下,应按自立式设备进行安装抗震设计,室外设备底部与地面基础间锚栓规格除应按本标准第4.4.2条确定外,6度~9度抗震设防时,尚应采用不小于4个M8的锚栓。
室外设备基础应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010有关强度及耐久性的要求,地面以上高度不应小于300mm、混凝土强度等级不应低于C20。室外设备基础下的地基应夯实。
  
时间:  2025-10-31 16:36
作者: 不吹不黑
嗯,学习了!  
时间:  2025-10-31 16:40
作者: ggyyqin
 
  
| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |