作者: chen_jl     标题: [求助]电源电缆计算

     

新增1架最大容量为500A的直流配电柜,电源电缆从旁边的开关电源引入(10m),
用公式S=2IL/ΔU*57,这个ΔU应取多少啊?0.2V还是1V,是不是<1.7v就可以了啊?

[此贴子已经被1997deman于2006-5-10 8:12:24编辑过]


时间:  2006-5-10 21:23
作者: 刚果金

10米以内基本可以忽略直流电的压降,电缆按照每平方毫米5A计,如果没有对应尺寸则上靠.
时间:  2006-5-11 08:42
作者: crazy.通迅

不懂
时间:  2006-5-11 22:39
作者: LEWISCONAN

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2006-7-8 17:53
作者: kassia

这件事情是这样的:

回路压降是从蓄电池组至直接给设备配电的分配屏(比如机房的直流屏或者列头柜),整个回路压降即全程压降加起来要求小于3.2V,至于怎么分配可以有所变动,但是在分配时一定要考虑一路上分配屏的自身压降(因为配电屏也有内阻),目前通信行业还没有对配电屏的内阻作规范要求,按照我的经验,一般直流屏可以取到0.5V,列头柜可以取到0.3V。

不知道上述介绍是不是不够明朗。

确切的说,作为一套完整的直流系统,全程压降是从蓄电池组--电力室的直流屏--机房的直流屏--机房的列头柜的“全程压降”,其间的任何两段都是可以根据实际情况作出牺牲和补足的。通常情况下,蓄电池组--电力室的直流屏为0.5V;电力室的直流屏--机房的直流屏为0.8-1V,机房的直流屏--机房的列头柜为0.5-0.7V。他们之间的压降计算方法可以参看1楼的说法,但是还有另外一种更为科学和精准的算法,这里不多废话。

以上是指“完整的直流系统”,大多数情况,像电信或网通的模块局或接入网机房通常都没有建成,也不需要建成“完整的直流系统”,1楼所问的也应该是这类情况。它的压降选取可以仿照以上内容,灵活选取。

以上所讲有不对之处请指正,谢谢
时间:  2007-5-11 17:33
作者: wzhj1213

这是直流的算法,交流怎么算?
时间:  2007-5-18 10:00
作者: nios

<p>交流线查表,不同的线径有不同的承载电流的能力。</p>
时间:  2007-5-18 13:53
作者: TX电源→新丁

这个ΔU<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="3">的取值有没得什么具体的要求啊?</font></span></p>