0 概述
为了给变电站中的控制电路、信号回路、保护电路、通信设备、自动装置、事故照明等供电,要求有可靠的直流电源。作为变电站中不可或缺的二次设备,直流系统的性能和质量直接影响到变电站乃至整个系统的稳定运行和设备安全。
一般变电站的直流系统由充电浮充电装置、馈电装置、监控装置和蓄电池组构成。
在很长一段时间内,我国电力系统使用的直流电源大部分采用相控电源,但相控电源纹波、高次谐波干扰较大,效率较低及体积庞大,监控系统不完善,难以满足综合自动化及无人值班变电站的要求。
高频开关电源具有稳压、稳流精度高、体积小、重量轻、效率高、输出纹波及谐波失真小、维护容易、噪音小、自动化程度高的优点。阀控式密封铅酸电池也由于无需补加水维护,体积小,比能量高,不腐蚀设备,不污染环境,安全可靠等优点。近年来,高频开关电源和阀控式密封铅酸电池成为现阶段变电站直流电源的必然选择。
本文结合湛江地区近几年来110kV变电站直流系统的选型及具体方案进行了分析比较。
1 直流系统的配置
1.1 直流电压选择
我国变电站的直流电压大多数采用220V,近年来,也有不少采用110V电压的。这两种电压各有优缺点:
1)110V直流系统要求的绝缘水平较低,提高了运行的安全性,同时减少了中间继电器线圈断线和接地故障。在采用微机保护时,110V的干扰电压幅值下降,可提高设备的可靠性。
2)110V直流系统蓄电池个数比220V直流系统减少一半。
3)110V直流系统较220V直流系统二次回路电缆截面大。
4)220V直流系统对变电站的事故照明回路比较有利,接线简单,交直流回路可以共用照明灯具。
目前,对于110kV变电站,110V直流系统相对于220V直流系统还是有一定优势的。首先,近年来,10kV及以上的断路器大多用弹簧储能操作机构代替电磁操作机构,合闸电流较小,一般不超过5A(110V),而110kV变电站,控制回路距离较短,一般不超过200m。对于110V操作回路,电缆截面1.5mm2已经符合机械强度及电压降的要求,220V直流系统电缆截面小的优点不再存在。其次,由于110kV变电站事故照明回路较少,对于110V直流系统其事故照明回路可采用加装110V/220V逆变电源装置或采用独立的110V事故照明灯具实现,此方面增加的投资相对较少,110V直流系统蓄电池方面的投资则大大减少。因此,110kV变电站越来越多选用110V作为直流电压。湛江地区近年来新建110kV变电站,都采用110V直流系统。
1.2 直流系统接线方式
直流系统采用单母线分段接线,设分段开关,这是变电站反事故措施的要求。110kV变电站一般采用1组蓄电池和2组充电浮充电装置互为备用。但考虑到实现控制电源双重化,提高运行的可靠性,以及延长蓄电池的寿命,而且蓄电池的绝对投资较少,采用双充双电的直流系统在经济上也是可行的。湛江地区近年来新建110kV变电站,都采用每段母线各带一套充电浮充电装置和一组蓄电池组的形式。
1.3 充电浮充电装置
充电浮充电装置采用多个高频开关电源模块(N+1)并联组合供电,即在用N个模块满足电池充电电流(0.1C10)加上经常性负荷电流的基础上再增加1个备用模块。高频开关电源模块一般用于220V的有10A、20A, 用于110V的有20A、40A。
例如:300Ah蓄电池,经常性负荷为15A的直流系统,可算出系统的最大输出电流为:
最大输出电流=0.1×300Ah(充电电流)+15A(经常性负荷)=45A
采用容量为20A的电源模块,N≧45÷20=2.25
取N=3,则N+1=4,选用4台容量为20A的电源模块。
1.4 直流馈线
直流系统采用混合型供电方式。110kV部分采用放射型供电,每一间隔按双回路方式直接从直流馈线屏获取电源。35kV、10kV部分则按母线分段情况设置,每一段母线均按双回路配置。为了减少投资,提高通信电源的可靠性,通信电源通过两台DC/DC(110V/48V)变换器提供。各直流馈线均安装传感器,以便在直流系统发生接地时具有选线功能。
1.5监控装置
直流系统的监控一般由监控系统、微机型绝缘监测装置和蓄电池容量检测仪构成。监控系统由两部分组成:一是各充电屏和馈线屏本身内置的监控回路,负责对自身状态进行监控和告警; 二是整个直流系统的监控,其对充电柜、馈线柜、电池、对地绝缘监测等实施全方位监视、测量和控制。前者的运行应独立于后者以确保直流监控系统退出运行时整个直流系统仍能够可靠运行。直流监控系统设置串行通信口与站内监控系统相连,通过通信口将直流系统的遥信、遥测量提供给综自系统。
微机型绝缘监测装置能对母线电压、母线对地绝缘电阻及各馈线支路、蓄电池回路绝缘状况进行测量判断,超过正常范围时发出报警信号,并正确指示发生故障的馈线支路,可直接与综自系统相连,并提供接地报警、母线过压报警、母线欠压报警和装置故障报警等信号。
蓄电池容量检测仪检测蓄电池组的运行工况,测量各节蓄电池电压和整组电压并在蓄电池进行核对性放电时测量其容量,同时,对蓄电池组充、放电进行动态管理,也能根据蓄电池的运行情况对蓄电池进行均浮充转换,并具备有对蓄电池充电电压进行温度补偿功能。
1.6 蓄电池
蓄电池的选择无非就是电池额定电压和额定




时间:  2006-6-11 15:12
作者: 韩国舞族

通信电源及其系统
通信电源系统由交流供电系统、直流供电系统和相应的接地系统构成。交流供电系统包括电网高低电源、油机发电机组备用电源(长时间备用电源)、重要部门的UPS电源;直流供电系统则由整流器、蓄电池(短时间备用电源)、直流变换器以及相应的配电柜组成;良好的接地和防雷装置,可以提高通信质量,确保通信设备及操作人员的安全。
  通信电源系统的设备多,分布广,不仅单个电源设备的可靠性会影响系统的可靠性,电源系统的总体结构也会对自身的可靠性造成很大的影响。
  通信电源系统总体结构主要包含两方面的内容;一方面是如何配置电源设备,如何向通信设备供电,即供电方式;另一个方面是如何维护管理电源设备,即维护管理体制。

时间:  2006-6-11 15:12
作者: 韩国舞族

基于DSP的大功率高频开关电镀电源的研究


Study on High-power High-frequency Switching Electroplate Power Supply
Based on DSP

Li Kai,Hao Ruixiang,You Xiaojie,Zheng Qionglin
School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044

Abstract: This paper presents a digital control method of a high power switching electroplates         power supply, and proposes two ways to generate driver signals. DSP TMS320LF2407A is used as controller to control the 12V/1000A electroplate power supply plant. Experimental results validate the effectiveness of the proposed methods.
Key words: ZVS;TMS320LF2407A ;Electroplate power supply


1、引言
电镀电源是一种低压大电流的整流装置,是电镀工业的主要设备。随着半导体技术、微电子技术以及逆变开关电源的高频化、智能化、模块化的发展,电镀电源逐渐由以前的直流发电机组、不控整流器、晶闸管整流器,发展到高频开关电镀电源。高频开关电镀电源具有体积小、重量轻、效率高、动态响应速度快等优点,成为电镀电源的新一代产品。
目前,移相全桥软开关PWM DC/DC变换器已经在中大功率高频开关电源中得到广泛应用。迄今为止,绝大部分这一类型的高频开关电源仍采用模拟芯片实现PWM控制。近几年由于微处理器价格不断下降和性能不断增强,数字控制已成为中大功率开关电源的发展趋势。数字控制的高频开关电源具有以下优点:(1)基本不受元件性能变化的影响,电源一致性好,可靠性高;(2)数字化信号处理和控制,避免了模拟信号传递的畸变和失真,减少了杂散信号的干扰;(3)硬件电路的功能由软件形式的数值计算所取代,简化了控制电路的硬件结构;(4)便于系统调试,可以在同样的硬件环境下尝试不同的控制策略、寻求最优控制方案,极大地方便了开发人员的工作。
本文采用美国德州仪器公司 (Texas Instruments)开发的数字信号处理器芯片TMS320LF2407A,其处理速度每秒为4000万条指令。该DSP控制器将实时处理能力和控制外设功能集于一身,为控制系统的设计提供了一个理想的解决方案。
2、总体结构
    系统总体结构如图1所示。硬件结构由
两部分组成:主电路和控制电路。图1中上半部分虚线框内为主电路,包括六部分:输入整流、功率因数校正、高频逆变电路、主功率变压器、输出整流和输出滤波电路。下半部分虚线框内为控制电路结构图,包括TMS320LF2407A控制器、采样电路、过温保护电路、隔离驱动、上位机通讯、液晶显示和CAN通讯电路等。
图1 总体硬件结构图
Fig.1 Block diagram of system
3、主电路
移相全桥软开关主要有零电压开关(ZVS)、零电流开关(ZCS)和零电压零电流开关(ZCZVS)三种类型,本文采用ZVS,利用开关管的寄生电容和高频变压器的漏感构成谐振电路,不需要增加额外的谐振器件,电路形式简单。

图2  主电路原理图
Fig.2 Schematic of main circuit
主电路原理如图2所示。交流输入采用三相桥式整流,功率因数校正由L1、C1和C2构成无源功率因数校正,高频逆变电路采用全桥形式,开关管Q1-Q4选用IGBT作为开关管,输出整流采用全波整流,整流二极管选用肖特基二极管。
4、驱动信号生成
全桥移相PWM变换器,利用超前桥臂和滞后桥臂的相移来调节占空比。对所产生的PWM信号的要求如下:(1)上下桥臂两管的驱动信号180°互补导通;(2)四路驱动信号占空比均设置为50%,由于死区时间的影响,实际输出占空比小于50%;(3) 两组桥臂之间有相位差,相位超前的信号作为超前桥臂信号,相位滞后的信号作为滞后桥臂驱动信号。
驱动信号生成可通过TMS320LF2407A事件管理模块EVA或EVB产生。事件管理器EVA或EVB有三个全比较单元,每个全比较单元都有两个互补的PWM脉冲输出,因此可以使用其中两个比较单元提供四路驱动信号;设置定时器为连续增减计数模式,在定时器下溢中断和周期中断时分别设置比较寄存器的值,同时保证同一个比较寄存器在定时器下溢中断和周期中断设置参数之和等于周期寄存器的值T,这样就可以使产生的PWM脉冲为50%的占空比。死区时间由死区控制寄存器产生。因此可以满足以上(1)、(2)条件的要求。
至于条件(3),实现起来有很大的灵活性。本文介绍两种实现的方法,并加以比较。设系统调节所得移相角对应比较寄存器的值为x(整数),周期寄存器的值为T。为了简化分析,以下均不考虑死区时间。
方法一[5]:设置其中一个比较寄存器在下溢中断时赋值为T/2-x, 在周期中断时赋值为T/2+x;另一个比较寄存器在下溢中断时赋值为T/2+x, 在周期中断时赋值为T/2-x,如图3(a)所示。可以看出,第一




时间:  2006-6-11 15:14
作者: 韩国舞族

并联型有源电力滤波器的间接电流控制技术

Indirect Current Control on Parallel Active Power Filter
                                 Fang Xin, Dai Ke, Geng Pan, Kang Yong
        (Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: Having established the mathematic model of a parallel Active Power Filter, this paper has analyzed the generation of harmonic current order and the design of its current controller in detail. It has also introduced the vector modulation, which made the control of current available through controlling the output voltage vector of converter. The track of the movement of voltage vector and current order vector are given here, and finally, the simulation and experiment results are presented to prove theoretic analysis.
key words: Active Power Filter, mathematic model, vector control


0引言
近年来电力电子设备的广泛应用,电力系统中非线性负载日益增多,在电力系统中产生了大量的谐波分量造成系统电流波形发生严重的畸变,从而使得供电质量下降、用电设备运行的可靠性降低。因此改善电力系统的供电质量是今后电力供电部门发展的一个重要方向。有源滤波作为柔性交流输电系统(FACTS)的一项关键技术,目前在电力系统中不仅被用于抑制谐波、补偿无功,而且被用于补偿闪变和改善电压稳定性等[1]。
从有源电力滤波器(APF)如何生成脉冲信号的角度来说,目前常见的PWM生成方式有滞环控制法,三角载波比较法,预测控制法等。
滞环控制是一种直接电流控制法,它通过设置一定的环宽控制开关动作,将实际检测电流与电流指令的误差控制在环宽内,从而达到实际电流跟踪给定的目的。这种方法控制简单,响应快,对负载的适应能力强,是一种应用比较广泛的控制方法。但是,在这种控制方法下,开关频率并不固定,它随补偿电流变化而变化,使得以消除开关噪声为目的高通滤波器设计变得困难。固定的环宽使得降低开关损耗和减小跟踪误差产生了矛盾,从降低开关损耗的角度来说,希望环宽相对较大,减少开关管的动作次数,而环宽越大则意味着实际与指令间允许的误差就越大,这也是工程设计所不希望的。而且这种控制方法对于三相信号独立控制,没有考虑到相间耦合,使得开关过程并没有处于最优的顺序,存在多余的开关状态[2]。
三角载波法是一种简单易行的方法,它具有固定的开关频率,动态响应好,对高开关频率的系统具有较好的控制特性。本论文以这种控制方法为基础,首先建立了有源电力滤波器的数学模型,然后详细地分析了全数字控制下,谐波指令生成和电流控制器的设计,以及在  坐标系运用矢量控制的方法实现有源滤波。最后,文章给出了仿真和并网初步实验的波形,论证了这种控制的可行性。
1. 系统结构和数学模型建立
1.1 系统结构及原理
    本论文所研究的并联有源滤波器系统结构如图1所示,补偿对象为一个三相不控整流性负载。APF主电路采用PWM电压型逆变器,它属于boost型拓扑结构。逆变器开关器件采用西门康的IGBT模块,自带驱动电路,有过流保护功能。
    由图1所示,本论文所研究的并联有源滤波器的基本原理是,通过对负载电流的检测,从中提取出谐波分量(当要求补偿无功时,同时提取出谐波无功分量),将它们作为APF补偿电流的给定。通过组合PWM逆变器的开关状态,控制逆变器桥臂中点输出电压。当有源滤波器的输出电流完全跟踪给定,即负载的谐波电流时,可以认为负载的谐波电流完全




时间:  2006-6-11 15:14
作者: 韩国舞族

电源新技术体现绿色环保主题


环境保护永远是一个重要的课题,在通信电源领域,由于存在相当大的化学污染、电磁污染等,所以做好该领域的环保工作也是倍受关注的问题。要做好这项工作,有赖于新技术的应用和新产品的开发。熊兰英介绍说,对于一些偏远地区,如沙漠、海岛等电力线无法或很难到达的地方,如何保障通信电源的工作,保障通信系统的正常运转,是一个重要的问题。现在人们已经解决了这一问题,采用风力、太阳能、离网型的风光互补电源系统供给电力,解决通信系统的电力供应问题。人们倚赖新技术不仅实现了新突破,而且也体现了环保这个重要主题。现在北京等地就在以太阳能发电供给通信系统。