通信人家园
标题:
请教通信电源问题,急!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2006-6-22 17:37
作者:
jacal
标题:
请教通信电源问题,急!
电信机房内,需要给Catalyst7609交流供电,C76的功耗为3000瓦,机房内无交流电源,需从直流配电屏上引电源线至逆变器,通过逆变器给C76供电,逆变器的容量改如何选择?直配配电屏端子为63A够吗?
时间:
2006-6-22 17:40
作者:
wangxing386
虽然我不懂,帮你顶下先!
时间:
2006-6-22 17:43
作者:
jacal
多谢多谢,呵呵
时间:
2006-6-22 22:22
作者:
LEWISCONAN
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2006-6-23 08:22
作者:
jacal
先谢谢斑竹了,直流配电屏至新增的C76机架,共20米。如果算出的直流侧端子为115A,至逆变器电源线的直流电源线径要35平方吧?
时间:
2006-7-3 10:50
作者:
yfzh
怎么算出是115啊呵呵,逆变器是不是要考虑效率啊,如是效率得多大?
时间:
2006-7-5 11:27
作者:
xrf002
115A?没这个规格吧。
时间:
2006-7-8 17:35
作者:
kassia
首先,你要给设备交流供电实际上=直流供电+逆变器供电的方式。或者可以看成是直流供电给(Catalyst7609+逆变器),这种供电方式比起直接给设备直流供电的不同之处是:不需要考虑“直流”设备所能承受的电压最底值。所以在考虑线缆选型的时候大可不必考虑回路压降的考虑,说白了就是只需要考虑电缆的载流量,因为本人是在网吧上线,不能给您查出线缆的具体载流量表,但是35的线肯定是够了。
其次,按照设备的功耗为3000瓦+逆变器的自身能耗,我建议您在直流屏上选择125A的空开(或熔丝)。
再次,您问到逆变器的容量问题,按照通信维护规程里的要求,类似逆变器、UPS、直流系统等通信电源“产能”设备,我们尽量不要让它的最大功率超出其最大能力的60-70%。所以您这次给Catalyst7609配的逆变器如果不再给其他设备供电的话,我建议您配置7-8KVA,虽然好多运营商都不是这样配的!
时间:
2006-7-16 09:41
作者:
yfzh1980
“设备交流供电实际上=直流供电+逆变器供电的方式”和“直流供电给(Catalyst7609+逆变器)”不是很明白,1楼的所说的应该是这样的供电路径:直流配电——逆变器——Catalyst7609吧。”
楼上考虑到“我们尽量不要让它的最大功率超出其最大能力的60-70%”,应该还有逆变器的逆变效率吧。不知道7KVA-8KVA是否已经考虑到逆变效率了?请指教!谢谢!
时间:
2006-7-18 16:25
作者:
andylee005
学习过!
时间:
2006-7-25 16:17
作者:
wzhj1213
8楼讲得很清楚
时间:
2006-7-26 15:10
作者:
kassia
关于效率的问题我有这样的理解:
长期以来我都一直不主张使用直流电通过逆变的方式获取交流电,我估计楼主这样配也是出于不间断交流电的需求不是很大的缘故。
yfzh1980 提到逆变效率其实是包含在我提到的60-70%以内的,但是不仅仅考虑了逆变效率,通常像UPS、逆变器之类的设备内耗是非常大的,器件的寿命也是跟他们的负载大小息息相关,就好像一个年轻力壮的小伙子天天扛200斤的货物来回不停走动一样,设备会提前垮掉,所以我们考虑配置60-70%是为了减轻它们的“负担”。
关于“直流配电——逆变器——Catalyst7609”的事情,不就是“直流供电给(Catalyst7609+逆变器)”,不就是楼主说的设备交流供电,不就等于直流供电+逆变器供电的方式么。
时间:
2006-7-27 17:56
作者:
uvwxyz
配上6KVA以上的就行了,前提是只考虑本期工程,不用预留。3000/0.8/0.7=5.4KVA .
配置多大的逆变器代表的是它的输出功率,所以逆变效率不用考虑,只是在选用直流保险考虑稍大的就行,同意楼上所说的125A保险。
时间:
2008-2-18 14:37
作者:
combazxj
学习学习
时间:
2008-2-19 21:36
作者:
lshuo909
<p>rightKing Inc. 君耀简介<br/> 君耀股份有限公司于1996年创立于台湾新竹高科技园区,专业从事防雷、防静电元器件的研发、生产和销售,生产基地遍布日本、台湾及中国大陆。主要产品通过UL、VDE、TUV、CSA等一系列国际认证。2001年投资成立深圳君耀电子有限公司,2002年投资成立了上海君耀电子有限公司,均取得自主进出口经营权,2002年通过ISO9001、2000质量体系认证。2004年投资成立了北京君耀雷神电子有限公司。在上海、苏州、杭州、南京等地电子市场均设有柜台。 <br/> 君耀主导产品包括强效放电管、瞬态抑制二极管、压敏电阻、陶瓷气体放电管、半导体放电管、自恢复保险丝等系列过流过压保护器件,新开发的EMI/ESD保护器件和各类二极管,桥堆,SIDAC高压触发二极管等。<br/> 强效放电管Spark Gap:DSP、DSS、DSA系列,耐冲击电流3000A以上;突波吸收性好,反应速度快;绝缘性高,发电电流大;电容最小可达0.8pF。<br/> 陶瓷气体放电管Gas Tube Arrestor:70-4000V,可达耐冲击电流20000A。<br/> 瞬态抑制二极管TVS:反应速率pS级,电压范围宽,功率可达30kA。P6KE、1.5KE、SA、SMBJ、SMCJ、SiDACT、Thyistor等系列。<br/> 压敏电阻Varistor:电压范围12-1800V,耐冲击电流可达70KA。<br/> 自恢复保险丝PTC:自恢复,体积小;电压可从6V到600V,电流可从十几毫安到几十安。<br/> 君耀公司系列产品应用涵盖通讯、IT、汽车、电池、工业类、消费类电器等领域,可为客户提供全面的、专业的线路防护解决方案。君耀电子是世界上最全的防雷保护器件制造商之一。<br/> "诚信为本、追求优异",我们不仅能提供优质的产品和解决方案,还置身其中,与您共同承担创新带来的压力。我们将会比别人多走半步,我们将做的更好。<br/>我们的优势:1、十年的专业开发、实践经验丰富、有大客户服务经验 <br/> 2、原厂销售、半成品备货、内陆三地库存、ERP系统管理<br/> 3、品牌业界知名、市场占有率高、性价比最高 <br/> 4、免费提供设计方案和技术支持<br/> <br/>上海公司:<br/>联系人:刘硕 手机:15801706205<br/>E-MAIL:<a href="mailto:Jacky@brightking.com.tw">Jacky@brightking.com.tw</a> QQ:284541578 <br/>MSN:<a href="mailto:lshuo_909@163.com">lshuo_909@163.com</a> http://www.brightking.com.tw <br/>地址:上海市黄浦区北京东路465号物资大厦1102室 邮编:200001</p><p>我公司现与HIPRO、CANON、D-link、三星、光宝、西门子、富士康、爱默生、冠捷、华硕、鸿基、中兴通讯、比亚迪、伟创力、普天通信、浪潮、山特、雅胜、帝闻、中光防雷、TCL、飞瑞、欧司朗、康舒、全汉、台达电、龙旗、禹华等公司都有合作。</p>
时间:
2008-2-19 22:02
作者:
shenhqi
学习
时间:
2008-2-21 08:54
作者:
super__m
<p>你直流电源有那么大容量吗??</p><p>个人认为还是直接上交换电源柜比较合适,这么大功率你还转换什么啊,严重浪费</p>