通信人家园
标题:
2M客户故障。
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2006-9-9 10:38
作者:
wangxuwx
标题:
2M客户故障。
某地市人民保险公司一条2M电路,通过本地网SDH进电信公司的长途局再通过长途SDH直接进省人民保险,报故障PING不通省人保地质,维护人员查时发现其协转的VTD灯不亮,更换新协转后,VTD灯还是不亮,怀疑其思科路由器的S0口已坏,更换置S1口,并将相对应的地址做到S1口后,协转的VTD灯亮,但还还PING不通,挂2M表,发现省里有对告发过来,让省电信公司打环过来,对告消失,初步判断是省公司的问题,一天后,省电信与地市电信公司进行联系,我们从地市人保打环给省人保看,对方从路由器上能看到环回,对方给地市打环,我们从路由器上也能看到环回,但是放通后,协议还是DOWN,PING不通,也进行过2M通道测试,是好的,后来我们要求地市人保重新更换路由器后的板卡,重新更换一张新的,也还是不通,协议转换器也进行更换也是不行,请问大家这是什么原因,谢谢。
时间:
2006-9-9 10:44
作者:
myh983
是不是某端的2M线收发反了,我也遇见这种情况,割接不成功,两侧环回均是好的,测试通道也是好的,最后发现是机房的2M收发出现问题,更改后立即恢复,你查一查!
时间:
2006-9-9 16:00
作者:
shorse
有可能啊,还有看一下时钟是否设置正确
时间:
2006-9-11 08:57
作者:
xiaohouhou
这种故障很好判断,甩开用户的路由器,让省里给你打环,你在用户侧(甩开用户路由器)用v35误码议测试就可以了,如果测通,则为用户路由器故障(两端都有可能)。如果不通,就是自己的问题了。
如果没有v35误码仪,可以把用户路由器接协转的口子协议设为HDLC,从省里打环,ping广域网口地址,通,从打环处到路由器都是好的。不通,逐段打环测试。
时间:
2006-9-11 10:31
作者:
fishwang01
各位都是huawei的?
时间:
2006-9-11 16:40
作者:
xkxiaokai
楼主是淮南电信的吧。呵呵。
时间:
2006-9-11 20:36
作者:
wangxuwx
六楼是合肥电信的吧,虽然此电路已好了,但是我们还是不太明白怎么好的,大家交流交流。
时间:
2006-9-11 21:10
作者:
xkxiaokai
4楼的兄弟说的就很在点子上。应该也是个有经验的老电信了。
时间:
2006-9-11 21:19
作者:
xkxiaokai
因为淮南端的路由器是接到协转后面的,接收的是协转的物理信号,所以除非协转坏了,否则从路由器上看物理端口肯定都是up的,不能因此来判断物理线路的状态。
时间:
2006-9-13 10:06
作者:
韩国舞族
各位都是huawei的?
时间:
2006-10-5 16:00
作者:
其实不想走
这个问题我认为是因为两个地方的协议转换器的拨码问题。如果两个地方对连。应该把拨码拨一致的。 谢谢。
时间:
2006-10-6 10:28
作者:
wzhj1213
我们遇到过的就是2M收发对调解决问题的
时间:
2006-10-8 14:38
作者:
lfz
1、甩开两端的协转,一端环回,另一端挂2M测试仪测试。可排除电路是否正常。
2、甩开用户的路邮器,在两端分别连上便携机相互PING一下,如正常,应为用户路由器故障。
3、请注意“接地”问题可能引起这中故障的。
4、注意协转与路由器工作模式(双工、10M/100M)配合问题。
时间:
2006-11-17 22:10
作者:
xiaoleng
我也遇到过这样的情况 协转vtd灯告警 经测试发现用户路由器接口故障 更换s2口 接口能起来但是协议up半分钟就down掉了 没办法有测试电路误码又是检查微波 结果都没有问题 最后搬着路由器去市公司机房测试才发现是路由器问题 更换路由器故障解决
时间:
2009-9-18 03:51
作者:
4587
如果对端也是协转连接的话,查看两端的协转型号是否一致
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)