通信人家园
标题:
帮忙看一下DDF架的走线(有图)
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-2-2 18:51
作者:
紫菜
标题:
帮忙看一下DDF架的走线(有图)
<p>新来的DDF架,这次的跳线架设计又不一样了,中间一个大的螺旋环,两边一边一个小的螺旋环.</p><p>假设,配线架进线给传输侧.出线至交换用户.如何走线更好一些呢?大环小环如何利用?</p><p>期望满配之后,尽量直观整洁.方便架间跳线,方便以后的改线撤旧线.</p><p>机房走线方式是架顶走线.</p><p>下图,一个是整体图,2.6米架.一个是局部,可以清晰看到三个环.</p><p>
2007-2-2 18:45 上传
下载附件
(93.29 KB)
帮忙看一下DDF架的走线(有图)
<br/>
2007-2-2 18:46 上传
下载附件
(92.29 KB)
帮忙看一下DDF架的走线(有图)
<br/></p>
附件: [帮忙看一下DDF架的走线(有图)]
yL0dFZt0.jpg
(2007-2-2 18:45, 93.29 KB) / 下载次数 3
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzgzfDNhYTNiMmRifDE3NTUyNDY3MDZ8MHww
附件: [帮忙看一下DDF架的走线(有图)]
PoLuoyE2.jpg
(2007-2-2 18:46, 92.29 KB) / 下载次数 3
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mzg0fGRjZTkzZjFjfDE3NTUyNDY3MDZ8MHww
时间:
2007-2-2 19:35
作者:
metalwaves
没见过这种得
时间:
2007-2-2 19:52
作者:
bohu
这样走线感觉不太好看!
时间:
2007-2-4 02:37
作者:
loveyu
用户线走两侧边,跳线走中间(横向走两小环,纵向走大环)
时间:
2007-2-4 11:52
作者:
victorfish
<p>同意楼上的意见,我这就是这么走的,还可以.</p>
时间:
2007-2-5 11:35
作者:
lht95
一般中间不走线~~~~如果中间走线的话一定看起很乱
时间:
2007-2-5 15:41
作者:
seven-up
看起来很高啊,操作不是很方便吧
时间:
2007-2-5 16:08
作者:
wangwenjing
这个我们这里有是不是要用焊锡焊的那种架子 ,这种架子走线一般从地上走,从两边上线,到中间的园环处出线到要接的端口,这种架子一共6组框,1 2 ,3 4,。。。这样从上到下一共6组。这种架子手大的人比较痛苦,线多了不容易伸进去。
时间:
2007-2-6 16:01
作者:
紫菜
<p>谢谢各位的回复</p><p>想来想去,都没有很好的走线方式,这样的设计更适合小架,像楼上所说六组框还好.</p><p>一大把线进去,恐怕真不容易.</p><p>"用户线走两侧边,跳线走中间(横向走两小环,纵向走大环) "这样走好点,看来大环用不到了,不然拆掉吧</p>
时间:
2007-2-7 13:44
作者:
STM1000
<p>跳线当然走中间。</p>
时间:
2007-2-7 19:27
作者:
ymm
所有进架的线通过中间的大环,再分成两边,一边设备侧,一边用户侧。不过感觉这种可能比较适合下走线机房!
时间:
2007-2-9 11:50
作者:
sunnylmy
DDF和ODF的布线向来是我最晕的。听听大家高见。
时间:
2007-2-11 11:10
作者:
Vsailing
这种没见过,我们的DDF都是在传输架的最下层,坐在地上弄
时间:
2007-2-12 09:49
作者:
dzjun
用这种小架子好恼火哦,一个单元才16个2M
时间:
2007-2-13 12:18
作者:
wzhj1213
同意4楼的建议
时间:
2007-2-24 14:33
作者:
丁丁82
我们机房的架子都是从地上走的,从地板处分开,上面一排接到业务,下面一排接到设备上,感觉不错
时间:
2007-2-25 20:23
作者:
hbtxlyw
所有进架的线通过中间的大环,再分成两边,一边设备侧,一边用户侧。
时间:
2007-2-26 16:39
作者:
myh983
4楼说的很对,我们也是这么走的,但是成端的设备缆多了以后,挡住中间许多地方手伸不进去,根本没有办法用小环,只能穿在旁边,导致以后越来越乱,最后没有办法整治,我们这的就是这样的,悲惨啊。一句话:DDF本身设计不合理。
时间:
2007-2-26 16:43
作者:
250733
没见过这种
时间:
2007-2-28 10:09
作者:
willqi2
从两边走线 那个螺旋的走跳线
时间:
2007-2-28 14:23
作者:
yulaijin
<p>建议换DDF架</p>
时间:
2007-3-1 14:54
作者:
anon
这种架子好不方便啊,我们这里基本不用了
时间:
2007-3-30 15:14
作者:
goldsaveme
传输侧和业务侧(交换、跳线等)左右分开,不从螺旋固定架内走线
时间:
2007-3-30 20:31
作者:
qiu710120
什么厂家设计的,可以打电话问问,告诉我厂家,我来问,
时间:
2007-4-2 10:49
作者:
zhangshipei
<p>哈哈,终于不止我们用这破东西了,这东西走出来的线不好看,我们用了几架,难看死了。</p>