作者: 老云     标题: 关于蓄电池核对性放电试验

<p>我们有几个机房的直流负载相对蓄电池容量显得很小,电流40A,蓄电池两组2000AH。这样的话做30%核对性放电试验所需时间很长,2000AH×2×30%=1200AH,1200AH/40A=30小时。要是每小时监测一次单体电压(没有蓄电池监控设备,用万用表逐个测)极其繁琐。</p><p>关于蓄电池维护,大家能推荐个好的方法吗?</p>
时间:  2007-3-7 22:58
作者: forestgamp

<p>用假负载放电</p>
时间:  2007-3-9 20:04
作者: 老云

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>forestgamp</i>在2007-3-7 22:58:00的发言:</b><br/><p>用假负载放电</p></div>机房里没有这种设备。我想问问同行们对蓄电池核对性放电是怎么做的?
时间:  2007-3-26 17:18
作者: sunnylmy

呵呵,没有假负载,就只好用设备进行放电,慢慢等着吧。一组一组来?或者自己做一个假负载,UPS+大功率的东东。
[此贴子已经被作者于2007-3-26 17:18:48编辑过]


时间:  2007-4-9 15:33
作者: 光纤直放站

<p>我们有个4WAN多的电池测试仪器,用它太方便了!</p><p>设好时间,数据全在设备上的U盘里。</p><p>然后 在电脑上分析 一目了然</p>
时间:  2007-4-10 09:51
作者: 不断进取

我们做核对性放电试验是调低浮充电压对设备放电,一旦达到设置值,系统自动转为均充。
时间:  2007-4-10 15:09
作者: 佛祖心中留

<font size="3">既然LZ缺这少那,只有一组一组的做了!不过,这么小的负荷却配了如此大容量的电池组,不知你的开关电源配置是否能将核对性放电后的电池组充起来!</font>
时间:  2007-4-10 19:52
作者: tomliang3

向你们的领导申请购买专用工具
时间:  2007-4-14 09:59
作者: 飞翔的心

<p>功率这么小,电池容量这么大,电池放电后未必能充满,电池也很快会没用的!</p>
时间:  2007-4-26 14:06
作者: 老云

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>不断进取</i>在2007-4-10 9:51:00的发言:</b><br/>我们做核对性放电试验是调低浮充电压对设备放电,一旦达到设置值,系统自动转为均充。</div><p>你们用的是什么型号的开关电源?是中达的吗?中达MCS6000的开关电源监控模块里有均充启动电压设置的。</p>
时间:  2007-5-14 14:32
作者: lawyer0101

<p>用直流假负载一组一组离线进行放电试验,比较快,但放完后还得充好电才能接入系统,繁琐,但时间短。</p><p>你也可以利用开关电源的放电测试功能,让设备自己放电,到设置的条件后,开关电源自动恢复正常工作。</p>
时间:  2007-5-18 14:09
作者: TX电源→新丁

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">你们真是有钱啊,配置这么高,</span><chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="40" unitname="a"><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">40A</font></span></chmetcnv><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">的负载,</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">2000Ah</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">的容量配制</span></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="3">强!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</font></span></p>
时间:  2007-5-21 15:46
作者: 佛祖心中留

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>TX电源→新丁</i>在2007-5-18 14:09:00的发言:</b><br/><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">你们真是有钱啊,配置这么高,</span><chmetcnv unitname="a" sourcevalue="40" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" wst="on"></chmetcnv><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">40A</font></span><chmetcnv></chmetcnv><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">的负载,</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">2000Ah</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">的容量配制</span></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font size="3">强!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</font></span></p></div><p>这能反映出电源人员的管理水平!</p>
时间:  2007-5-23 16:43
作者: 一江清水

购买专用工具
时间:  2007-10-29 14:40
作者: wjmzll2007

<p>请问大伙,什么是加负载法进行核对性放电实验??多谢啦</p>
时间:  2007-11-1 20:10
作者: 小猪快跑

<p>既然都能40A的负载配2000AH的蓄电池,蓄电池测试仪都买不起?</p><p>而且你做充放电,还要看是在线还是离线做。其实很简单的设备,就是一个假负载,加一个蓄电池测试仪,跟监控一线,你在根据放电流量准备好相应线径的线缆。</p><p>回答楼上的,假负载是什么,我也说不太清楚,就是一种高功率的负载,能够让电流上到几百A,且可以调节。</p><p></p>
时间:  2007-11-2 08:46
作者: wjmzll2007

<p>&nbsp; 只有两种办法,核对性放电和假负载放电,一般来是或是选择在忙时切断市电,让蓄电池放电为负载供电,一方面可以精确计算出后备时间,另一</p><p>方面可以激活电池性能.</p><p>1.核对性放电,一般放电为总容量的30-50%即可,每半年做一次,在监控模块设置核对性放电终止电压,根据电池放电曲线特性来记录数据,当快达到放电终止电压时,要密切注意,增加数据记录次数,待到47V左右,基本可以中断放电,进行恒压快速充电,然后浮充,关于设置浮充电压大小,主要从考虑损失的电量,蓄电池自放电及补充充电做为依据来设置,UPS电池放电实验,基本差不多.</p><p></p>
时间:  2007-11-4 22:22
作者: xiao9

按C10放,没有设备找领导申请,要不就得要老方法,用铜排和盐水
[此贴子已经被作者于2007-11-4 22:22:40编辑过]


时间:  2007-12-10 15:01
作者: 48v电压

大家作过电阻丝来放电的没有 !我就这样作过!放电电流要看并联电阻丝的数量!楼主我觉得这个方法比较适合你目前的状况!
时间:  2007-12-10 17:50
作者: yuandian0923

<p>已阅!</p>
时间:  2007-12-10 17:50
作者: yuandian0923