作者: gzq982     标题: 电缆选定问题

<p>假如一个 <font color="#f70997">单相 交流 室外</font> 负载只有30W的话,我们用多粗的电缆啊?</p><p>有没有什么规定考虑机械强度的情况下最少得选多大的电缆??<br/></p>
时间:  2007-4-16 11:59
作者: 服务生

普通软线!
时间:  2007-4-16 12:17
作者: gzq982

线径了?
时间:  2007-4-16 14:03
作者: jessi

<p>通信电缆rvvz 3*2.5mm2足够了。。。</p>
时间:  2007-4-16 18:34
作者: apolloxxs

<p>通信电缆rvvz 3*2.5mm2足够了。。。</p>
时间:  2007-4-17 09:29
作者: lawyer0101

30W还是30kw???
时间:  2007-4-17 09:30
作者: lawyer0101

30w不到1个电流,1mm2的电缆就足够了
时间:  2007-4-17 14:04
作者: 迦菲猫

还要根据不同的敷设环境来选择电缆,《电信工程设计手册(通信电源)》有介绍。
时间:  2007-4-17 17:15
作者: cadfirst

还是没有太明白:)主要是电压是多少?我想应该也有关系吧
时间:  2007-4-24 20:37
作者: Ben1226

<p>问题提的不严谨</p>
时间:  2007-4-27 10:45
作者: gzq982

我用rvvz 3*2.5mm2的了
时间:  2007-4-27 11:32
作者: 不断进取

你用的线径足够了。
时间:  2007-5-11 15:35
作者: wzhj1213

带载长度多长?