请专家帮忙拉!!!
我们公司最近要将所有的电缆交接箱作接地保护,但是由于地面硬化等原因,无法实现。准备接到临近楼房的保护地上,不知是否可行????我个人任务不可行,但缺少理论依据,请各位专家帮忙啊!!!!
时间:
2007-4-20 16:29
作者:
服务生
临楼有保护地吗? 也是电信机房? 搞不好要出问题.
时间:
2007-4-21 10:45
作者:
ktmh
<p>有阿,普通楼房的建筑地阿,都有的,但是地阻无法掌握。</p>
时间:
2007-8-8 21:49
作者:
yyhs2008
这个问题值得研究
时间:
2007-8-9 11:49
作者:
wenduonrg
用地阻仪测下地阻,如果满足要求就可以。