通信人家园
标题:
河北移动机房节电技术在全省推广
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-4-27 07:56
作者:
佛祖心中留
标题:
河北移动机房节电技术在全省推广
<p><a class="keyword" href="http://www.c114.net/keyword/ÖйúÒÆ¶¯" target="_blank">中国移动</a>河北公司精打细算办企业,提出核心机房空调节电构想并在所属沧州分公司鞠官屯核心机房进行试验获得成功。经改造的该机房空调每天用电量仅为68度,年均节电4成,全年可节约电费5万元以上,节约其他间接性支出4万元。专家日前对该项目进行的评审认为:设计合理,节电效果明显,建议在全省推广。</p><p><a class="keyword" href="http://www.c114.net/keyword/ÒÆ¶¯Í¨ÐÅ" target="_blank">移动通信</a>核心机房设备为精密设备,对环境要求特别是对温度、湿度要求十分严格。而满足这些要求的主要设备是空调,空调耗电由此成为机房的大头。过去,鞠官屯核心机房内配置了4台专业空调,还有4台5P柜式空调作为应急备用,全部空调要365天全天候运行才能达到要求的温度和湿度。如何既能满足机房设施对温度、湿度的要求又能最大限度地节约用电?沧州移动的技术人员开动脑筋,巧用当地自然条件,通过多次试验开发出换风节能系统,终于解决了这一难题。</p><p>沧州地处华北平原,为大陆性季风气候,每年有七八个月的室外气温在15摄氏度以下。技术人员充分利用自然气候条件,利用机房内安装的换风节能系统,在合适的室外湿度、风能和保证空气清洁度的前提下停止空调工作,而“借”室外冷湿空气为机房调温和调湿。该系统从去年11月运行以来取得明显效果,空调运行时间比以前减少40%,维护成本下降25%,每年维护费用可节约万元。如按全年空调少运行3个月的保守时间计算,至少延长空调机1~2年的使用寿命。</p><!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--><br/><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 28px; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal;">作者:记者 张国宪 通讯员 王淑民 来源:人民邮电报</span>
时间:
2007-4-27 08:50
作者:
sbjepfi
不错,换风系统是一个很好看节能设备。
时间:
2007-5-6 20:29
作者:
lawyer0101
换风?? 怎么保证洁净度?需要滤网吗?更换滤网的费用是多少呢?通信设备由于灰尘增多损坏增加或寿命减少又会浪费多少钱?我不看好!
时间:
2007-5-9 17:00
作者:
佛祖心中留
加两级过滤,洁净度效果很好!我这里也已经用开了。
时间:
2007-8-21 16:00
作者:
yujunyubei
好像我们这里不成功
时间:
2007-8-22 14:24
作者:
hanshenglong
好的方案值得推广
时间:
2007-8-26 09:52
作者:
hgyu76
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114