通信人家园

标题: 双机热备份后主机的UPS电池如何维护  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2007-5-12 08:22
作者: 佛祖心中留     标题: 双机热备份后主机的UPS电池如何维护

<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr><td colspan="2"><font style="FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 150%;"> 1.热备份时,主机与备份机可以采用不同容量的电池组,但是放电时需加以留意。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.大容量之电池与备机配套为宜,一旦主机故障,备机有足够长的时间持续供电。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在实际情况下,主机平常由于市电的变化而转由电池供电的几率明显大于备份机,即备份机很少能自动转电池供电。故双机备份的电池维护主要针对备份机而言。具体方法如下:备份机电池维护: <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)&nbsp;在市电模式下,按主机开机键1S,主机转为逆变旁路状态,这时旁路指示灯及逆变指示灯都亮。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2)&nbsp;按备机开机键1S,备机转为自检直到电池低电压模式。LINE、BYPASS、BATTERY、INVTER&nbsp;LED会循环显示。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3)&nbsp;解除备份机电池维护状态有两种方式: <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; A:手动,分别再次按开机键1S,&nbsp;则主备机均转入Line&nbsp;INV-Mode。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; B:自动,当备份机放电至截止保护电压时,主备机会转入Line&nbsp;INV-Mode;当市电异常或中断时,主备机会转入BAT&nbsp;INV-Mode(电池供电模式)。</font></td></tr><tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr><tr><td><font color="#cccccc">声明:本信息内容的真实性未经电源世界网证实,仅供参考。</font></td></tr></tbody></table>
时间:  2007-5-12 12:38
作者: 服务生

不错.




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114