通信人家园

标题: 宽带网8口小交换机的供电问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2007-5-26 10:44
作者: yichang01     标题: 宽带网8口小交换机的供电问题

<p>我们做联通宽带网8口小交换机(约10瓦)的供电问题:</p><p>某交换机经常停电,一停就是8小时。导致用户投诉,现征求方案:</p><p>大家建议一下采用什么办法好:</p><p>1、买一个小的500VA的后备式UPS,价格在230元左右。每年可能要换电池。</p><p>2。采用100米外直流供电。铺线成本约300元。</p><p>3.100米外直接拉220V交流电,铺线成本约300元。</p>
时间:  2007-5-26 13:13
作者: lawyer0101

<p>采用方案2,但线径应粗一点,100米直流压降大</p>
时间:  2007-5-29 16:10
作者: tyfyhl

<p>学习</p><p>谢谢</p>
时间:  2007-6-3 21:45
作者: yichang01

<p>最后我选择了UPS,很好。今后这个点电源问题解决了可以将UPS换地方。</p>