通信人家园
标题:
在做设计的时候,是怎么考虑直流压降分配啊?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-6-9 15:15
作者:
lhd918
标题:
在做设计的时候,是怎么考虑直流压降分配啊?
<p>计算电缆的时候,因为全程压降<3.2,我一般是:</p><p>开关电源-蓄电池:0.7</p><p>开关电源-直流配电屏:0.8</p><p>直流配电屏-列头柜:0.9</p><p>说说你们是怎么分配的啊?望高手指点啊</p><p></p>
时间:
2007-6-9 15:45
作者:
服务生
开关电源-蓄电池 可以不考虑,因为是并联的!
时间:
2007-6-9 17:44
作者:
lhd918
楼上的你,是怎么分配压降的呢?指教
时间:
2007-6-9 22:23
作者:
lawyer0101
顶!!!!
时间:
2007-6-9 23:27
作者:
kassia
<p>本想贴张图的,楼主可看的更清楚的,但似乎贴不了本地图片,只能罗嗦点说下了,楼主见谅:</p><p>全程压降是从蓄电池组到设备整条线路上的线损,当然也包括其中的配电柜。</p><p>通常压降就考虑这几段:蓄电池组——直流配电屏(<0.5);直流配电屏本身(<0.5);直流配电屏——机房配电屏(<0.9);机房配电屏本省(<0.5);机房配电屏——设备(<0.8)。</p><p>当然以上不同区间的压降也不是一成不变的,可以根据土建条件、建设方要求等等适当控制大小。</p><p>我自己觉得尽量把电力机房里的压降尽可能控制好,这样在专业机房里的电源线就可适当减少,便于布线。</p><p>个人观点,仅供参考!</p>
时间:
2007-6-9 23:32
作者:
kassia
<p>我看了下楼主的意见,你可能概念模糊了。</p><p>从直流系统来说,蓄电池后端是接在直流配电屏大容量熔丝上的,而不是开关电源。</p><p>还有一点误会是:压降是从蓄电池开始往下算,而不是从开关电源往下。</p><p>楼主要是有兴趣的话,以后到机房可以看一下,其实开关电源架上的整流模块直流电源输出电压是53.6左右的。</p>
时间:
2007-6-11 11:38
作者:
lhd918
呵呵,谢谢楼上的
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)