核心网交换工程配套电源求助(紧急,高手进来)
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-6-28 23:33
作者:
angelwhale
标题:
核心网交换工程配套电源求助(紧急,高手进来)
<p>各位大虾,紧急求救,快帮帮小弟.</p><p> 本人在做核心网交换工程时,配套做了个开关电源系统.配置如下:中达380V/400A的交流配电屏一个,中达-48V/2000A的直流配电屏两个,配置10块100A整流模块的整流器两架,光宇-48V/2000AH的蓄电池三组.</p><p>问题是:一个开关电源能不能带三组蓄电池,如果能,那怎么实现.(就是怎么布线,还有就是直流负荷压降怎么算),希望能够附图解答.</p><p>在此先表示感谢,感谢大家参与吧...</p><p>联系方式
Q:86813349.</p><p></p>
时间:
2007-6-29 00:29
作者:
haihailin
关注ing。。。。。
时间:
2007-6-29 14:31
作者:
njuptboy
<p>可以实现。一般直流配电屏里只有2个电池端子,接3组电池比较困难。解决方法是:1。如果屏里可以增加1个电池端子,就没问题了;2。如果1不可的话,首先接好2组电池,然后分别将2个电池端子用电缆与第三组负极相连,正极接直流配电屏母排即可。关于压降按正常程序计算即可。</p>
时间:
2007-6-29 16:53
作者:
7717914
赶紧重组
时间:
2007-6-30 00:17
作者:
haihailin
<p>感谢三楼,,,另外如果加两个直流配电屏应该也可以实现吧。。。</p>
时间:
2007-7-2 13:25
作者:
njuptboy
<p>可以</p><p></p>
时间:
2007-7-10 23:26
作者:
sunfoo
<p>不要乱搞接,那是不可以的,那样充电时熔丝的容量不够</p>