通信人家园
标题:
ADSL频繁掉线
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-7-15 00:00
作者:
wlspml
标题:
ADSL频繁掉线
<p>一接入网机房 通过PDH(格林威尔EE1000)--->华为MA5300 9个用户板,1个主控板 </p><p>现在出现的情况是 PDH 以太口经常掉 5300的0槽位和2槽位的用户板频繁自动复位 端口自动被DOWN </p><p>0和2槽位的用户板经常加载失败</p><p>现在我们从新换了PDH 强制了100M 也把用户板升级了 一样如此 </p><p></p><p>请问下什么原因呢</p>
时间:
2007-7-15 20:50
作者:
阳光美眉
不了解,帮顶~~~~~~~~~~
时间:
2007-7-15 22:55
作者:
zhh
<p>1、把0、2槽位用户板做上标记,然后与其他槽位的用户板互换位置,看故障是跟着板子走还是跟着槽位走。</p><p>如果故障跟着板子走,换板。如果跟着槽位走,可能是背板不好(不过这种可能性很小)或者线路、供电等外因造成故障。</p><p>2、检查机房的接地情况好不好,无论好不好,都把PDH和5300的机壳用导线短接,然后接地。</p><p></p><p></p>
时间:
2007-7-16 17:22
作者:
sunnylmy
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>zhh</i>在2007-7-15 22:55:00的发言:</b><br/><p>1、把0、2槽位用户板做上标记,然后与其他槽位的用户板互换位置,看故障是跟着板子走还是跟着槽位走。</p><p>如果故障跟着板子走,换板。如果跟着槽位走,可能是背板不好(不过这种可能性很小)或者线路、供电等外因造成故障。</p><p>2、检查机房的接地情况好不好,无论好不好,都把PDH和5300的机壳用导线短接,然后接地。</p><p></p><p></p></div><p></p>第一点不可否认,这种处理方法我赞成,但是第二点我有一些疑问,各种设备似乎不能短接后接地吧,应该是各种设备分别接到地线排吧。大家一起讨论一下。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)