直流设备空气开关选择(问题讨论)
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-7-16 10:06
作者:
扑通扑通
标题:
直流设备空气开关选择(问题讨论)
比如:华为NE40E设备,最新资料表明满配功率小于3000W,所连空开的大小可以选择63A的吗?<br/>按照华为要求是要用100A的,他们是按照设备工作在-36V-72V之间,按最低电压36V,电流最大83A,所以选100A,<br/>也有说法是开机冲击电流很大,应该乘1.5,到底那个准。<br/><br/>个人觉得华为的低压情况电流大的所发没有道理,因为这是极限情况,只在
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt; line-height: 125%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 125%; font-family: 宋体;">设备全部配满能耗最高的板卡,设备安装机房主备电源全部断电,油机又不能及时供电,蓄电池长时间放电,导致电压变低的情况下才可能出现。而一般的核心机房的直流电源电压都稳定在</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 125%;">-48V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 125%; font-family: 宋体;">。</span></p><br/><p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt; line-height: 125%;"><br/></p>到底那个才是准确的那?请大家讨论。<br/>还有一个问题是线径计算方法的问题,打击压降系数一般都取多少啊?<br/>
时间:
2007-7-16 10:32
作者:
liwen0211
<p>首先要看设备是否在应用的时候是否需要满配,其次要看所装机房电压为多少V,一般情况都是48V且稳定。</p><p>如果是满配,则:3000/48=62.5A此电流为稳定电流,62.5/0.8=78.125A此电流为考虑了瞬时值之后的电流,因此要选用100A的空开,63A的稍小了点</p>
时间:
2007-7-16 10:42
作者:
服务生
确实是这样,设备标注都是稳定工作时的功率! 考虑到冲击,一般都是X2!
时间:
2007-7-17 08:28
作者:
扑通扑通
查了一下资料 空开的动作遵循一个反时限原理 也就是说空开有个额定电流,当电流瞬时达到其两倍以上时,动作时间可能是0.1S,如果达到1.5倍时,可能动作时间是5分钟,如果是1.2倍,那么过载运行的时间可能就是1小时以上,这是过载与短路的不同,短路是立即动作断电,过载则可运行一段时间,所以说启动冲击电流不会直接导致空开断电,只要恢复到正常状态工作就没有问题。<br/>那么就只有低压运行导致电流增大的问题了。<br/>
时间:
2007-7-17 08:32
作者:
扑通扑通扑通
呵呵 不知道说得对不对啊 大家热烈讨论讨论吧<br/>不过电这个事情最终还得尊重厂商的意见<br/>现在很多厂商的设备都有高报电流的情况,厂商保守一点,设计保守一点,这样施工时就得找很大的端子,难度就增大了,成本也高,这个问题<br/>我觉得还是值得探讨的,还有就是电源线线径的问题,都值得商榷。<br/>
时间:
2007-7-17 13:19
作者:
snowinmay
100A,电源能大不能小,空开比实际电流还要选的大一些,所以你63A肯定是小了,不用复杂计算,估算也知道大概了。
时间:
2007-7-17 13:20
作者:
snowinmay
除非这个局点没有发展潜力,局方预算有限,不要求满配计算,但一般不是太阳能就不会这么节约,电源不贵,除了太阳能。
时间:
2007-7-17 14:03
作者:
yangy1019
<p>2楼比较精确</p><p></p>
时间:
2007-7-18 11:37
作者:
扑通扑通扑通
呵呵 如果需要150A端子很多 而电源柜又不提供 那怎么办那?<br/>换端子 <br/>现在设备功耗越来越大 而电源柜的二级分配很少提供大端子 这个矛盾怎么解决?<br/>其实这就是个冗余多少的问题,如果设计保守,成本就高,设计冒险点,大家又都不愿承担责任<br/>
时间:
2010-7-13 16:16
作者:
lymian
我也想知道怎么解,哪位高人抽空指点下