通信人家园

标题: E1接口问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2007-7-25 21:29
作者: pqhsina002     标题: E1接口问题

<p><font size="2">通常E1接口线缆有非平衡和平衡二种,请教:是不是线缆绞在一起称平衡,而不绞在一起称非平衡?</font></p><p><font size="2">前辈指教.</font></p>
时间:  2007-7-26 06:44
作者: 飞雪

我只知道E1有CE1(通道化)和E1(非通道化)两种,连接电缆还真不知道平衡、非平衡。期待前辈赐教。
时间:  2007-7-26 08:29
作者: 服务生

可以这么理解,主要是为了早期设备,2M口有75欧母和120欧母之分! 75欧是用同轴电缆,是非平衡的; 120欧是用对称电缆,是平衡的! 不过现在的设备基本都是75欧的了! 120的用户设备很少见.
时间:  2007-7-26 09:26
作者: sbjepfi

学习了。
时间:  2007-7-26 09:45
作者: hdm7239828

2楼的兄弟就是高!
时间:  2007-7-26 11:00
作者: wei2xueyuan

支持3楼!
时间:  2007-7-26 11:14
作者: 夏次健

机房里很少用到120欧母啦!!!!!!
时间:  2007-7-26 15:16
作者: pqhsina002

各个地方不一样,我这边几乎每个接入网都是120欧姆
时间:  2007-8-9 10:22
作者: taojie2007

学习了啊,说的比较明白
时间:  2007-8-15 22:39
作者: kangoo

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2007-8-16 19:54
作者: 4UTT01

<p>学习了,并支持。</p>
时间:  2007-8-23 16:37
作者: caofeng6666


时间:  2007-8-30 09:35
作者: rj45rt

成本也成为采用那种电缆的主要因素
时间:  2007-8-31 22:14
作者: 飞雪

<p>见一些思科路由器的E1接口是120欧的.</p>
时间:  2007-8-31 22:24
作者: isya

给自己扫个盲...
时间:  2007-8-31 23:08
作者: jiagl

继续扫盲!
时间:  2007-9-1 00:58
作者: wlspml

<p>学习了</p>
时间:  2007-9-2 18:05
作者: zhaoxin_xt

问题不错啊!!!!
时间:  2007-9-2 21:28
作者: chengpanda

hehe ,zongyu mingbaile