作者: df7776     标题: 路由器和协议转换器配置问题

<p>我们这里有一条2M专线,拓扑为:本地路由器--华为OPTIX 155/622H协议转换器--光端机--SDH--光端机--协议转换器--远端路由器,本地用的是cisco2600路由器,可是路由器上的s1端口接口状态是ON的,但链路状态是off的(路由器经过测试,S1端口没有问题),我想咨询各位:这种情况是不是路由器和协议转换器没有配置好吗?还有经过网通测试SDH线路是没有问题的,而且其它的路由器和远端路由器是可以通讯的,麻烦各位了!还有一点要说明一下,这个华为的协议转换器是刚换的,远端的协议转换器不是华为的,这样是不是也会有问题?<br/></p>
[此贴子已经被作者于2007-8-2 23:13:06编辑过]


时间:  2007-8-3 09:02
作者: wei2xueyuan

不同厂家的转换器是不可通的,各个厂家协议不一样,建议换成一样的协转试试!
时间:  2007-8-3 09:15
作者: qixian

<p>为了排除因为不同厂家的协转出问题,建议把协转换一个和上游品牌一样的协转,看看到底是不是它出的问题</p><p>还有,你看看是不是时钟的问题</p>
时间:  2007-8-3 09:39
作者: ymenyan

<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="95%" align="center" border="0"><tbody><tr><td style="LINE-HEIGHT: 18px;"><center><b>发帖随机事件</b></center><br/>隔壁邻居家的孩子读小学5年级,有几道数学题不会解,来问你,结果你也不会,你求助管理员,管理员帮你远程补充经验以后你终于解出了。加经验 <b>5</b>
                                </td><td></td></tr></tbody></table>
时间:  2007-8-3 09:40
作者: df7776

<p>谢谢两位,3楼说的时钟是指在路由器上配置时钟吗?</p><p>&nbsp;&nbsp; <span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">int s0/1<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; clock rate 200000</span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">这样配置吗?</span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">协议转换器是V35的协议转换器,不同品牌的相互之间通信就有问题吗?</span></p>
时间:  2007-8-3 10:09
作者: langshihao4004

前两天我也处理了一个大客户的专线问题, 不同的协转之间应该是不能通用的,既然网通的SDH 线路测试是没问题的, 你可以考虑让他们换对一样的协转试下。还有看下路由器的连接线接的是不是牢固
时间:  2007-8-3 11:42
作者: wei2xueyuan

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>df7776</i>在2007-8-3 9:40:00的发言:</b><br/><p>谢谢两位,3楼说的时钟是指在路由器上配置时钟吗?</p><p>&nbsp;&nbsp; <span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">int s0/1<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; clock rate 200000</span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">这样配置吗?</span></p><p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">协议转换器是V35的协议转换器,不同品牌的相互之间通信就有问题吗?</span></p></div><p>有</p>
时间:  2007-8-3 12:00
作者: df7776

<p>哎,如果要换协转那是多么庞大的工程哦,因为远端路由器下面接了好多家下级单位,如果要换,那不是全部要换?还有别的方法可以解决吗?现在网通说我们以前用的协议转换器他们没有了,只有华为的协转,头痛!望各位老兄帮我想想还有其他的办法吗?</p>
[此贴子已经被作者于2007-8-3 12:04:42编辑过]


时间:  2007-8-9 12:54
作者: wjh_7812

协转的时钟及速率设置
时间:  2007-8-9 13:55
作者: fssw

也可以问问其他用户的协转是否是一个牌子。
时间:  2008-1-26 01:54
作者: wangchongqing

协转是DCE设备,自身提供时钟给路由器,不能在路由器里设置时钟源,你可以换一个统一品牌的协转就行了
时间:  2008-3-21 10:02
作者: yangguai

我们公司的协转是可以设置时钟的,以前我做验证的时候也出现过这种问题,接口是UP,但线路LINE总是DOWN,结果最后发现就是路由器和当时用的V.35光猫转换器配置时钟不一样,只要链路中有一个是DCE设备不论是路由器还是协转,所对应的设备时钟一定是跟踪他所对应的接口时钟。
时间:  2008-3-23 10:27
作者: fengshiai

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2008-3-27 23:21
作者: ★笑笑生★

<p>应该是协转的 问题~~~ 最后使用同厂家~~~</p>
时间:  2008-4-18 22:48
作者: cityezi

这个情况我也不清楚啊 我也没有遇到过啊
时间:  2008-12-18 10:15
作者: zz005

虽然不同厂家,但只要编码和协议一样就可以通,可以在协转上打个to-DTE的环....看看协议是否起来.
时间:  2009-2-15 10:11
作者: futher60

虽然协转不破坏数据结构 但是还是用同型号的 不然不能通信的