通信人家园

标题: [讨论][原创]关于通信UPS系统的电池配置  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2007-8-29 16:40
作者: gzq982     标题: [讨论][原创]关于通信UPS系统的电池配置

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如题,在设计UPS系统过程中,UPS电池的配置非常关键,通信UPS后备电池一般按半小时放电时间来配置,一般情况下甲方只需提供新购UPS的容量及后备时间告诉厂家,这样厂家会根据这些数据来配置后备电池的容量。问题就出在这,一般后备电池容量的配置应该满足UPS满负荷时放电半小时的需求,但是厂家配置的后备电池容量经常远远小于电源设计规范5040里的UPS电池容量计算公式计算出的电池容量,打个比方,按半小时放电计,像梅兰日兰40KVA的UPS后备电池配置为65AH一组、艾默生40KVA的UPS后备电池配置为88AH一组,根据5040计算出后备电池应该130AH左右,厂家配置的电池远远不能达到要求。运营商了,可能是以前UPS负载没有满配或者没有达到半小时就用油机把电发好了,所以很少发觉电池容量不够的情况,就因为这样,可把我们这些负责任的设计人员搞的头大,根据惯性思维,运营商们当然是希望在满足需求的情况下越省钱越好,所以经常怀疑是不是我们搞错了,为什么以前的40KVA的UPS电池配置是65AH能用,现在要配置100多的了,但我们可是根据规范来的啊,头疼。<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上面的情况不知道有没有做电源设计的兄弟遇到过,大家一起探讨一下心得吧。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 另外有个问题想问,以前如果有1台40KVA的UPS,后备电池为65AH一组,现在想加1台同型号的UPS做并机,如果我配置150AH的电池的话并机有没有问题,在什么接法下没问题(应该是的功率均分并联备份下没问题),请指教。</p>
时间:  2007-8-29 17:27
作者: yuhui

UPS的功率和后备电池的怎么匹配呢,应该怎么计算?&nbsp;&nbsp;&nbsp; 谢谢
时间:  2007-8-29 17:56
作者: creatvcx

等帖
时间:  2007-8-30 11:13
作者: gzq982

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>yuhui</i>在2007-8-29 17:27:00的发言:</b><br/>UPS的功率和后备电池的怎么匹配呢,应该怎么计算?&nbsp;&nbsp;&nbsp; 谢谢</div><p>首先根据公式:I=S*0.8/(uU)计算出放电电流I,再根据电池容量计算公式得出容量,具体可见电源安装设计规范5040.</p>
时间:  2007-8-31 17:50
作者: TT0075718

<p>UPS功率=安时数*功率因素<br/>UPS功率*后备时间=UPS直流电压*每组电池单电池容量</p>
时间:  2008-9-27 18:12
作者: buedri

确实存在这个问题
我现在也遇到了  在招标中 如果按5040电池就是多
往往超过厂家自己配置的数量  差的还不少

厂家说按他自己配的就够  但是不满足5040

UPS电池配置还有其它规范吗




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114