通信人家园
标题:
电源问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2004-7-9 14:40
作者:
移动明天更好
标题:
电源问题
本人对电源知识不是很了解?敢问专家二次加电,是何原理?有什么作用!与一次电的区别??
时间:
2004-7-10 02:28
作者:
LEWISCONAN
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2004-7-12 08:42
作者:
移动明天更好
二次下电!!嘻?他们不是一个意思吗?
时间:
2004-7-15 08:43
作者:
移动明天更好
靠,我靠怎么没人回答?是问题太简单不屑一顾吗?
时间:
2004-7-15 13:08
作者:
家园客人
二次下电是指:开关电源的直流输出部分分两个部分,两部分分别设定不同的低压跳脱值(LVDS),例如:我们的基站主设备接在跳脱电压为-46v的部分,而基站里的SDH设备接在跳脱电压为-44v的部分,以起到保护传输环路的作用。
时间:
2004-7-15 13:22
作者:
家园客人
是指工作在停电、蓄电池放电的情况下
时间:
2004-7-21 18:17
作者:
LEWISCONAN
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2004-7-21 19:30
作者:
sjzxjs2004
在移动通信中的bts 机房,bts机柜的电源要接到一次下电,而传输设备的电源则要接到二次下电。这是因为:1、当没有交流电时,需要电池组供电。若bts的电源也接到二次下电,交流电断电时间较长时,可能要耗干电池组。2、传输设备从供电开始到设备正常工作,所需要的时间较长。所以要求传输接到二次下电,尽量使传输设备持续供电,减少断电时间。
时间:
2004-7-22 09:17
作者:
移动明天更好
听君一席话胜读十年书啊,我是搞传输的对电源不甚了解,听你们这么一说明白传输为什么要二次下电了!!谢谢:)
时间:
2004-7-22 09:26
作者:
移动明天更好
开关电源的直流输出部分分两个部分,两部分分别设定不同的低压跳脱值(LVDS),例如:我们的基站主设备接在跳脱电压为-46v的部分,而基站里的SDH设备接在跳脱电压为-44v的部分,以起到保护传输环路的作用。
低压跳脱值?是什么概念?二次下电是不是首先考虑传输设备,当停电用电池供电的时候先考虑传输供电?二次下电是先保证传输设备电池,再考虑基站设备?我这么理解对吗?还是有点湖涂!还得请前辈详细解释!!