通信人家园
标题:
机房走线
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-9-29 10:38
作者:
飞雪
标题:
机房走线
通信机房设计时,一般都采用上走线或下走线.我一般用下走线.请问上,下走线那个更合理好用,为什么?谢谢!
时间:
2007-9-29 11:03
作者:
hnjiangjing
这个一般要根据通信机房具体情况而定,一般来说采用上走线要合理一些
时间:
2007-9-29 11:38
作者:
telecom16
上走线就是用走线架吧
时间:
2007-9-29 14:30
作者:
服务生
<p>看机房要求了.有架高的屏蔽地板就用下走线,维护方便.</p>
时间:
2007-9-29 14:53
作者:
三江月
偶进单位已全是高架静电地板下走线,落后的高架走线在大学的实验室见过,高架走线偶认为会逐渐消失
时间:
2007-9-29 17:18
作者:
xf
天天在机房里,还不明白走线有这么多讲究啊~`
时间:
2007-9-29 22:05
作者:
悠游元素
<p>个人感觉上走线好</p><p>方便后期维护.我早些天拆一套设备,下走线的 掀开地板一看都没办法分线了</p>
时间:
2007-10-1 14:43
作者:
happyyou
都行!各有千秋!
时间:
2007-10-2 17:05
作者:
hemouren
<p>上走线少老鼠灰尘,但布线时需要梯子,很不方便,而且对布线要求更高,需要整齐统一,不然看上去很乱</p><p>下走线方便,使得机房里看不到多少线,但地板下容易积灰、藏老鼠,有些地板时间久了容易松动,人走在上面不安全。</p>
时间:
2007-10-8 17:17
作者:
on_wings365
学习了!
时间:
2007-10-8 20:42
作者:
layer1
<p>从安全角度考虑,上走线才是趋势,当短路引起线路着火时,地板下的烟四出冒出,十分不利于判断</p>
时间:
2007-11-2 14:22
作者:
温和阳光
<p>从安全角度考虑,上走线才是趋势,当短路引起线路着火时,地板下的烟四出冒出,十分不利于判断</p><p>11楼说的好,而且现在已经规范禁止下走线了,有火灾隐患,</p>
时间:
2007-11-15 14:51
作者:
flashtop
<p>还是上走线好。因为下走线维护起来相当麻烦,如果以后添加设备,找线是个很大的问题。</p>
时间:
2007-11-15 19:26
作者:
lily6189
<p>建议信号线采用下走线,电源上走线,一是可以避免干扰,二是一旦电源线有什么故障,一目了然,三是信号线下走,方便维护,同时便于新增。</p>
时间:
2007-11-16 09:06
作者:
super__m
<p>还有人说上走线落后?</p><p>下走线的弊端非常明显,火灾时地板4处冒烟,无法及时判断着火点,直接影响灭火,如果条件允许,就不用下走线!</p>
时间:
2007-12-19 13:08
作者:
lvchalong
<p>本人干了好多年的机房走线,根据我的经验,觉得电源线采用上走线,理由如下:</p><p>1、消除火灾隐患。</p><p>2、减少信号干扰。</p><p>信号线应采用下走线,理由如下:</p><p>1、方便维护,因为上走线时,为了美观往往采用费线做铺垫。</p><p>2、更改或加线方便,少去费线铺垫。</p><p>大家认为的灭鼠,地板稳固等情况,只要在合理、规范的施工中都可以避免。</p>
时间:
2007-12-26 00:15
作者:
gjp715403
记住最好要把电源线与信号线分开!
时间:
2007-12-27 14:39
作者:
7717914
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>lily6189</i>在2007-11-15 19:26:00的发言:</b><br/><p>建议信号线采用下走线,电源上走线,一是可以避免干扰,二是一旦电源线有什么故障,一目了然,三是信号线下走,方便维护,同时便于新增。</p></div><p>貌似很好</p>
时间:
2008-1-3 09:59
作者:
hbmasm
电源\信号分开走线,愿望是好的,但性价比\工程实施就不那么乐观了
时间:
2008-1-9 13:35
作者:
wangwz101
现在新建机房都是是上走线,安全
时间:
2008-1-9 15:49
作者:
夏次健
现在都提倡上走线啦!!!!!
时间:
2008-1-13 22:23
作者:
wochina
我觉得现在上走线已经是流行趋势了,下走线除了在施工上存在方便之外一点好处都没有<br/>
时间:
2008-1-15 00:44
作者:
sandstone
<p>一般情况下:</p><p>基站机房使用的是上走线</p><p>而交换机房使用的是下走线。(个人认为主要是交换机房电力线还有数据线缆太多太粗太沉,不方便也不安全)。早期机房的线是上走线,目前大多是下走线。</p>
时间:
2008-1-19 16:54
作者:
matrixgrid
<p>关于机房走线,我认为不论是上走线还是下走线,不能一概而论哪种走线好.</p><p>要因地制宜,要具体问题具体分析.</p><p>上走线有上走线的好处,</p><p>下走线也有下走线存在的道理.</p><p>上走线比较适合那些一次成型的工程.比如传输干线,比如楼层间的光缆..</p><p>因为这些工程建设完成后,基本就不会再有什么线路的调整的,做起来美观.</p><p>要说日常维护,布线方便的话,还是下走线方便.</p><p>从大家的回帖中,可以知道,机房施工的都是代维的工程队,大家很少有机会亲自</p><p>动手的.用我们工程队施工人员的话说了,为了一对线,要反反复复爬好几遍梯子.</p><p>而且布线的时候还得捆扎漂亮了.不如下走线操作方便.</p><p>下走线施工的时候,可以两个人配合操作; 而上走线的话,往往只能一个人在梯子</p><p>上忙活.从工作效率的角度来说,上走线是最慢的.</p><p>所以,综合讲,上走线适合一次成型的建设项目.比如干线传输,楼层间线缆,动力电缆</p><p>等等这些日后不会再频繁调整的电缆.</p><p>相反,那些跟日常维护工作相关的信号线缆就适合做下走线.</p><p>另外还有一个问题是,也要根据机房现场的实际情况来.</p><p>比如设备是下送风的,还是上送风的?</p><p>等等......等等......</p><p>很多问题不是一概而论的.</p><p>具体问题具体分析.</p><p>没有最好,只有更好。..</p><p></p>
时间:
2008-1-20 18:37
作者:
qhyzb
<p>学习学习</p>
时间:
2008-4-2 20:29
作者:
fengshiai
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114