通信人家园
标题: [求助]请问 工作地的作用是什么? [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2007-9-30 07:57
作者: woaiabao00
标题: [求助]请问 工作地的作用是什么?
请问下工作地的作用是什么?
时间: 2007-9-30 08:10
作者: 夏次健
就是接-48v呀。。。。。。。
时间: 2007-9-30 08:14
作者: 佛祖心中留
<p><font size="3">直流工作接地作用:<span lang="EN-US">1.</span>利用大地作通信归路,<span lang="EN-US">2. </span>用大地作供电归路,<span lang="EN-US">3.</span>减少通信回路的串音,<span lang="EN-US">4.</span>抑制通信线路上的电磁干扰 </font></p><p><font size="3">保护接地:在通信电源设备中,将设备在正常情况下与带电部分绝缘的金属外壳与绝缘体之间作良好的金属连接,从而可以防止设备因绝缘损坏而遭受触电的危险,这种保护工作人员安全的接地措施,叫保护接地,又称安全接地。 <span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt;"><p></p></span><p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></font></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p></p><p><font face="Times New Roman" size="3"></font></p>
[此贴子已经被yangy1019于2007-9-30 10:03:30编辑过]
时间: 2007-9-30 08:21
作者: 服务生
<p>没有工作地,电流往哪去?</p>
时间: 2007-9-30 18:10
作者: vxin_yf
????????????
时间: 2007-10-1 14:25
作者: happyyou
少将说的好!
时间: 2007-10-4 21:21
作者: tupiao
对,还有一个防雷地,3个地是可以接在一起的,但实际的做法好多没有在一起。
时间: 2007-10-5 00:36
作者: snowinmay
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>tupiao</i>在2007-10-4 21:21:00的发言:</b><br/>对,还有一个防雷地,3个地是可以接在一起的,但实际的做法好多没有在一起。</div><p>这个说法是非常错误的,犯下移动公司基站机房的错误,具体看看规范吧,尤其是防雷不能接在一起。</p><p>工作地、保护地很多人容易搞混,保护地交直流都有,其实就是机壳接地PE,将电荷包括静电导入大地,工作地出现在直流里,因为-48V供电,因此+ 0 V就是工作地,正极接地。</p><p>万万不可乱接。</p>
时间: 2007-10-13 23:41
作者: fecit
工作接地,即电源的回流地
时间: 2007-10-17 11:25
作者: lfsheng
<p>移动公司基站那三类保护线该怎么接?那有规范资料。谢谢</p><p>我想直流电是正极接地,负极接设备。有时间去机房实际看下。</p>
时间: 2009-2-20 16:18
作者: suzhenzhong
赞成 直流工作接地作用:1.利用大地作通信归路,2. 用大地作供电归路,3.减少通信回路的串音,4.抑制通信线路上的电磁干扰
时间: 2009-2-21 15:20
作者: 亮仔
工作地就是设备工作的正极!
时间: 2009-2-21 15:37
作者: star_sky
原帖由 snowinmay 于 2007-10-5 00:36 发表 
QUOTE:以下是引用tupiao在2007-10-4 21:21:00的发言:对,还有一个防雷地,3个地是可以接在一起的,但实际的做法好多没有在一起。这个说法是非常错误的,犯下移动公司基站机房的错误,具体看看规范吧,尤其是防雷不能 ...
联合接地不就是全接在一起吗?这和移动什么的没关系吧?
时间: 2009-2-21 16:36
作者: aswater
回去好好学习
时间: 2010-12-2 10:41
作者: 124629925
标题: 保护地的作用
保护线就是起保护作用的,代号为“PE”;并不具有调节电压的功能
在三相四线制中,三相负载不平衡则是绝对的,而且每时每刻都在变化。在这种情况下,如果中性线中断了,三相负荷中性点电位就会发生漂移了。中性点电位位移的直接后果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380V),轻则烧毁电器,重则引起火灾等重大事故;而有的相电压大大低于电器的额定电压(在极端情况下会接近0V),使电器无法工作,中性线的代号为“N”
保护地的作用是当设备外壳带电时,通过保护地的可靠的接地,使电能从地线泄漏出去,从而将人体触电的危险去除!
当系统被设计接成“TN-S”系统时,整个系统的中性线N与保护线PE是分开的,在这个系统中,中性线N是一直接地的;N与PE分开可避免由于中性线断开而造成的危害,因为此时设备外壳还通过PE线接着地;(只有保护线PE断开且有一台设备相线碰壳时才有危险);此系统增加了一根导线,使工程费用增大,大多用在厂矿企业和城市中,随着经济的发展和人民对安全要求的提高,该系统有推广使用的迹象
当系统被设计成“TN-C”系统时,整个系统的中性线N与保护线PE是合一的;虽然中性线N是一直接地的,PE线也是通过中性点接地的,但当中性线断开这种种情况发生几率比较高。