通信人家园
标题: 光缆有绝缘一说吗? [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2007-10-4 12:27
作者: shavnon
标题: 光缆有绝缘一说吗?
光缆有绝缘一说吗?如果有,那是绝缘什么?绝光?
时间: 2007-10-4 12:50
作者: creatvcx
有的
时间: 2007-10-4 15:55
作者: 飞雪
光受电磁干扰很小,但我认为光缆有绝缘.光缆中心的钢芯应该就是接地的.
[此贴子已经被作者于2007-10-4 15:56:11编辑过]
时间: 2007-10-4 16:10
作者: 上等兵
<p>楼上。你是真不知道就不要乱说,光缆中心的钢芯不是用来接地的。光缆中心的钢芯的用途可以说成是连接二根光缆必备的条件之一,连接二根光缆必备条件之二就是接续盒。在接续盒上有四个固定的支点。钢芯就是固定在接续盒四个固定支点的其中二个,每边一个。所以光缆中心的钢芯不是接地用的。</p>
[此贴子已经被作者于2007-10-4 16:13:59编辑过]
时间: 2007-10-4 19:08
作者: 服务生
<p>电力用的,就不能含一点金属!如:OPWG等。</p>
时间: 2007-10-4 20:21
作者: zmtxguoyo
支持4楼,就是那样的
时间: 2007-10-4 21:04
作者: zhong-guo-xin
<p>顶一下</p>
时间: 2007-10-4 22:08
作者: wei2xueyuan
没听说过。。。。
时间: 2007-10-5 22:15
作者: gg923
<p>4楼说得对!我们这里还出现过,光缆被民用电短路烧伤后,达在了中间得 钢芯上了,钢芯带电了.</p><p></p><p>所以说, 如果光缆被 电信短路烧了的话,要小心哦? ! </p>
时间: 2007-10-6 16:58
作者: yu13xiao
<p>呵呵</p><p>说了半天</p><p>还是没弄明白光缆有绝缘么</p>
时间: 2007-11-2 14:06
作者: 温和阳光
<p>大家说的应该是光缆对地绝缘,普通光缆都是钢线作加强芯的,要防止雷击对地结缘就必须要好. 特殊情况,例如落雷重灾区,排流线仍不起决定保险作用的,就必须用非金属加强芯</p><p>我的QQ377731095</p>
时间: 2007-11-2 14:29
作者: myhjyc
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>温和阳光</i>在2007-11-2 14:06:00的发言:</b><br/><p>大家说的应该是光缆对地绝缘,普通光缆都是钢线作加强芯的,要防止雷击对地结缘就必须要好. 特殊情况,例如落雷重灾区,排流线仍不起决定保险作用的,就必须用非金属加强芯</p><p>我的QQ377731095</p></div><p></p>同意
时间: 2007-11-2 14:52
作者: 西部牛仔
光缆外护套本身对外就是绝缘的,中间的加强芯一般都是对地悬空的
时间: 2008-3-21 16:51
作者: fengshiai
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间: 2008-3-21 17:01
作者: 服务生
普通光缆内有钢丝绳做加强芯,靠外层有钢皮做保护层,最外面是绝缘材料的塑料外皮! 若是正常情况,光缆是绝缘的.但外皮在外力作用下可能破裂,钢保护层露出来就是导电体了.另外雷击也会感应电流,不注意进机房的方式就会毁坏设备.