通信人家园
标题:
请教,选用UPS和逆变的依据是什么?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2007-11-1 20:01
作者:
小猪快跑
标题:
请教,选用UPS和逆变的依据是什么?
<p>遇到过不同的接入机房或者基站,有的选用UPS,有的选用UPS,不知道根据是什么?</p><p>经济,还是功率什么?</p><p>从功率角度,2个都差不多!</p>
时间:
2007-11-2 07:28
作者:
服务生
那就看设计了,如果电池足够大,逆变是比较好的,因为关键在于设备工作,220基本是支持辅助设备的,断电无碍大局!
时间:
2007-11-2 08:32
作者:
wjmzll2007
<p>不能这样说,IT设备很多就是用220V,还有监控的,一旦断电后果也十分严重</p><p></p>
时间:
2007-11-2 16:03
作者:
lawyer0101
<p>主要看具备不具备条件,电池容量充足,不间断交流用电负荷不大,可以使用逆变器,省投资,维护成本也节省。若条件不具备,只有上UPS了。一般大功率,如超过100KVA,一般都上UPS,要上逆变器,蓄电池的投资得增加不少。</p>